土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有外窗的外走廊,自然排烟需要考虑的是两侧开2m2外窗,还是走廊面积的2%?

有外窗的外走廊,自然排烟需要考虑的是两侧开2m2外窗,还是走廊面积的2%?

发布于:2020-06-01 19:10:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

      1. 有一个带外窗的外走廊,窗很多。公共建筑房间面积均小于100m2,根据规范《防排烟》4.6.3-3还是4.6.3-4?按照我对规范的理解,应该采用4.6.3-3两侧各开2m2。但是这个时候有一个问题,就是保证不了2/3的距离要求。4.6.3-4是房间有自然排烟的,走廊开窗可以考虑地面的2%。参考了图集15K606,第164页示例1,有大于100m2的大房间,也有小于100m2的小房间,这时候走廊考虑的地面面积的2%开启外窗,感觉图示应该和4.6.3-4相对应。那么如果我把我图纸的两个面积较小的房间合并,变成一个面积大于100m2的大房间,那么我是不是就可以按照4.6.3-4进行了。

       2. 或者是不是有外窗的外走廊,什么都不用考虑。

       3.进门位置高度7.2m,与走廊相通,建筑将其定义为中庭了,那中庭的风量要怎么考虑?按照4.6.5-2,如果保证走廊两侧各开2m2外窗,能否将走廊看成回廊进行考虑?中庭的机械排烟量按照40000m3/h?如果按照走廊开窗面积为2%,那么中庭机械排烟量应该按照107000m3/h进行考虑了吧?

      大神们帮助解答一下吧,困扰了很久了。感谢感谢!!!1591009617(1).png

  • 小小1112223456

    你这个问题怎么解决的,我也遇到相同问题

    2022-03-25 09:11:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通设计——通风排烟之阀门功能应该如何理解

来源:机电人脉,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 01排烟系统 说明: 1 此设计排烟阀平时关闭的后半部分火灾排烟使用,火灾时电动打开排烟阀进行排烟。 2 防烟防火阀前部分平时开启,平时排风使用,火灾时电动关闭,排烟阀打开排烟,同时联动打开排烟机。 3 排烟风机吸入口排烟防火阀联动风机关闭,280℃熔断连锁风机停止。排烟阀联动风机开启。

回帖成功

经验值 +10