01排烟系统

640.webp (58).jpg

640.webp (59).jpg

说明:
1 此设计排烟阀平时关闭的后半部分火灾排烟使用,火灾时电动打开排烟阀进行排烟。
2 防烟防火阀前部分平时开启,平时排风使用,火灾时电动关闭,排烟阀打开排烟,同时联动打开排烟机。
3 排烟风机吸入口排烟防火阀联动风机关闭,280℃熔断连锁风机停止。排烟阀联动风机开启。
4 排烟排风双速风机出口防火阀为280℃,平时开启,280℃熔断,起到防止火灾蔓延,不需联动其它设备。
5 联动程序:平时280℃排烟阀常闭,70℃防烟防火阀常开,进行排风。火灾时中控室联动主机控制70℃防烟防火阀电动关闭,同时控制280℃排烟阀开启,进行排烟,当温度达到280℃,排烟机吸风口处280℃常开排烟防火阀熔断,联动风机停止。

02排风兼用排烟系统

640.webp (60).jpg

640.webp (61).jpg

联动程序:平时风机吸风口280℃排烟防火阀常开,风机低速机械排风。当发生火灾时,消防控制中心联动主机控制排风机高速启动排烟,当温度达到280℃,风机吸入口排烟防火阀熔断,联动控制风机停止。风机出风口防火阀为280℃,280℃时自动熔断,起到阻止火灾蔓延。

03新风补风系统

640.webp (62).jpg
640.webp (63).jpg
联动方式:平时送风,着火时中控室联动主机控制电动阀开启连锁风机开启,进行补风,当温度达到70℃,70℃防火阀熔断关闭,联动风机停止,电动阀关闭。
风机前后70℃防火阀平时都开启,进风电动阀关闭(主要是为了保暖,防寒),当空气温度超过风机出风端70℃防火阀的温度,风阀熔断关闭,连锁关闭风机。

04加压送风系统

640.webp (64).jpg
640.webp (65).jpg
联动方式:
1 前室平时多叶送风口关闭,电动阀关闭(主要是保温防寒以及平时风倒灌)。起火时中控室联动主机控制本层和上下临层多叶送风口70℃防火阀开启(加压送风口带防火阀,不带防火阀时,联动控制器直接控制加压风机和电动阀开启),联动加压风机与电动阀开启,加压送风,当温度达到70℃时,防火阀熔断关闭,进而联动风机停止。

2 楼梯间为自垂百叶,每2~3层设置一个,起火后风机开启,对整个楼梯间进行送风。


点击免费试听课↓:

建筑暖通设计实操培训视频班,覆盖全面,真实案例,了解一下戳这儿~

学员真实评价↓

点击人工免费咨询↓↓:

和老师对话,一对一答疑,立即沟通


实操缺经验,软件不会用?

考试没人带,复习没头绪?

20170715184720_TVQZH.jpeg

这儿有:

目前土木在线旗下“易筑教育 ”

给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块

均有课程开设,具体信息请咨询

高老师  
手机:18651226727(微信同号)  
QQ :2355735347!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业厂房工业吊扇

请教给位老师,在通风设计中,工业厂房设置工业吊扇,按照厂家样本中每个吊扇可负担多大面积可布置吊扇,按厂房通风换气次数计算(或者按GB50019中厂房天窗通风计算)的风量应该是排出与进入的风量。工业吊扇原理上应该是室内空气循环,请教各位工业吊扇如何选型,有没有规范或者标准说明厂内设吊扇的(没找到相关图集规范)

回帖成功

经验值 +10