风量调节阀:
风量调节阀是工业厂房民用建筑的通风、空气调节及空气净化工程中不可缺少的中央空调末端配件,一般用在空调,通风系统管道中,用来调节支管的风量,也可用于新风与回风的混合调节。
工作原理:风量调节阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。
附风量调节阀图片如下:
防火阀:
防烟阀:
防烟阀一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。
工作原理:正常工作时,防烟阀的叶片常开启。火灾时防烟阀的叶片关闭。
附防烟阀图片如下:
防烟防火阀:
排烟阀:
电动阀:
电动阀是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。
工作原理:通常由电动执行机构和阀门连接起来,经过安装调试后成为电动阀。电动阀使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门,实现阀门的开关、调节动作。从而达到对管道介质的开关或是调节目的。
附电动阀图片如下:
电动调节阀:
电动调节阀是一种机械式自动装置,适用于定风量的管道系统, 是压力无关型的风量调节装置。
工作原理:配以电子驱动控制装置后,能调节冷、热水 流量,广泛用于中央空调、采暖、水处理、工业行业等系统的流体控制。
附电动调节阀图片如下:
通风排烟阀门区分:
1、排烟系统:
联动程序:平时风机吸风口280℃排烟防火阀常开,机械排风。当发生火灾时,消防控制中心联动主机控制排风机高速启动排烟,当温度达到280℃,风机吸入口排烟防火阀熔断,联动控制风机停止。
2、新风、补风系统
联动方式:平时送风,着火时中控室联动主机控制电动阀和风机开启,进行补风,当温度达到70℃,70℃防火阀熔断关闭,风机、电动阀联动停止。
3、加压送风系统
联动方式:平时多页送风口关闭,电动阀关闭。起火时中控室联动主机控制本层和上下临层多页送风口70℃防火阀开启(送风口带防火阀,不带防火阀时,联动控制器直接控制加压风机和电动阀开启),联动加压风机与电动阀开启,加压送风,当温度达到70℃时,防火阀熔断关闭,进而联动风机停止。
点击了解课程:
学员真实评价↓
点击人工咨询:
实操缺经验,软件不会用?
考试没人带,复习没头绪?
无论你是小白入门还是大神进阶
不管你是需要注册考试还是提升实操软件
这儿有:
名师解说,通俗易懂;有问必答,快捷有效!
内部资料,课件丰富;引经据典,活学实用!
目前土木在线旗下“易筑教育 ”
给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块
均有课程开设,具体信息请咨询
高老师
手机:18651226727(微信同号)
QQ :2355735347!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 595 人订阅
阅读下一篇
【孝夕夕】关于排烟的几点看法本文的主要内容有: 低矮空间排烟高度要求 同一防火分区上下两层排烟量是否叠加 第4.6.11条 Z 的取值 第4.6.15条自然排烟窗(口)面积校核计算 净高大于12m的空间不宜采用自然排烟 烟层平均温度能否超过280℃ #低矮空间排烟口高度要求# 4.3.3-1条文说明:(自然排烟窗)允许可以安装在室内净高1/2以上。4.4.12-2条文说明:走道内排烟口应设置在其净空高度的1/2以上。一般认为,不超3m的空间都可以参照这两条执行,烟气出口可不在储烟仓内,进而不对最大排烟量做要求。