阅读下一篇
TN-C接地型式,怎样整改为TN-C-S或TT系统。有没有什么文件可以证明这样整改是允许的。设备为三相不平衡负载,现场接地为TN-C接地型式,怎样整改为TN-C-S或TT系统。目前想法是 将PEN接至进线开关N相(或N排),另外就近制作接地极(简易的可用1.5米或以上接地针打进地),接在设备外壳,形成TT接地系统; 将PEN线在设备进线前端通过大电流接线端子或铜排进行分线,分出两根电气隔离的工作零线N和保护零线PE,分别接至进线开关N相(或N排)和接地铜排,形成TN-C-S系统。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句这个设计到时候,直接不经过计量的!直接由供电部门自己消化掉!
回复 举报
感谢楼主分享这么好的资料,学习啦
回复 举报