土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C接地型式,怎样整改为TN-C-S或TT系统。有没有什么文件可以证明这样整改是允许的。

TN-C接地型式,怎样整改为TN-C-S或TT系统。有没有什么文件可以证明这样整改是允许的。

发布于:2020-05-19 14:01:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

设备为三相不平衡负载,现场接地为TN-C接地型式,怎样整改为TN-C-S或TT系统。目前想法是

  • PEN接至进线开关N相(或N排),另外就近制作接地极(简易的可用1.5米或以上接地针打进地),接在设备外壳,形成TT接地系统
  • PEN线在设备进线前端通过大电流接线端子或铜排进行分线,分出两根电气隔离的工作零线N和保护零线PE,分别接至进线开关N相(或N排)和接地铜排,形成TN-C-S系统。

有没有什么文件可以证明这样整改是允许的。

  • cof1589867885275

    顶下,个人觉得如第二种方案的话,需要在近设备侧做设备接地


    2020-05-19 14:47:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于线路接入电压等级及容量如何确定?

向各位大神请教:1、项目计算负荷为88562kW(未乘同时系数);2、配置40000kVA,110/10.5kV变压器三台,单母线三分段运行;3、项目有3X25 MW发电机组三套,两开一备。请问:申请线路接入方案时,供电部门考虑用电负荷时是否要从计算负荷中去除自发电量(约4万多)?这样两回110kV的线路肯定能满足要求。           如果不给考虑去除自发电量,那么计算负荷乘以0.85的同时系数后为752777kW,可不可以使用两回110kV的线路(还是必须220kV的线路)?每条线路的申请容量是多少?

回帖成功

经验值 +10