设备为三相不平衡负载,现场接地为TN-C接地型式,怎样整改为TN-C-S或TT系统。目前想法是
有没有什么文件可以证明这样整改是允许的。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2147 人订阅
阅读下一篇
关于线路接入电压等级及容量如何确定?向各位大神请教:1、项目计算负荷为88562kW(未乘同时系数);2、配置40000kVA,110/10.5kV变压器三台,单母线三分段运行;3、项目有3X25 MW发电机组三套,两开一备。请问:申请线路接入方案时,供电部门考虑用电负荷时是否要从计算负荷中去除自发电量(约4万多)?这样两回110kV的线路肯定能满足要求。 如果不给考虑去除自发电量,那么计算负荷乘以0.85的同时系数后为752777kW,可不可以使用两回110kV的线路(还是必须220kV的线路)?每条线路的申请容量是多少?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳顶下,个人觉得如第二种方案的话,需要在近设备侧做设备接地
回复 举报