土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于线路接入电压等级及容量如何确定?

关于线路接入电压等级及容量如何确定?

发布于:2020-05-19 10:13:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

向各位大神请教:
1、项目计算负荷为88562kW(未乘同时系数);
2、配置40000kVA,110/10.5kV
变压器三台,单母线三分段运行;
3、项目有3X25 MW发电机组三套,两开一备。
请问:申请线路接入方案时,供电部门考虑用电负荷时是否要从计算负荷中去除自发电量(约4万多)?这样两回110kV的线路肯定能满足要求。 

          如果不给考虑去除自发电量,那么计算负荷乘以0.85的同时系数后为752777kW,可不可以使用两回110kV的线路(还是必须220kV的线路)?每条线路的申请容量是多少?
多谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cof1593276569790
    这种东西找设计院 别自己瞎算 算不出来的 你要能算出来那设计院的人该饿死了
    2020-06-28 02:47:28

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • loveago
    loveago 板凳

    供电部门根据用户的申请给定负荷进行匹配。

    由设计单位计算你们的用电负荷,扣减你们自发,剩下的向供电公司申请负荷。再根据负荷制定接入方案

    2020-05-19 14:47:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风电场SVG室无功补偿器的防尘防雨防潮防凝露研究

目前国内大多数的风力发电场的建设在高山或者海边,都属于高海拔,高湿度的地区,而SVG无功补偿装置由是其重要的组成部分,SVG室周边均为大山或海边,秋冬大风季,山上扬尘、风砂较多,海风携带大量的水气湿气,而现有大部分的SVG设备窗户均采用普通的铝合金百叶窗进行过滤,没有防尘防雨雪措施,防潮防雨效果较差,一到大雨天气百叶窗就会出现漏雨现象。SVG装置核心部件为电子产品,对环境较为敏感,对于环境湿度和洁净度有较高要求,环境湿度过高是造成SVG故障率高发的因素之一。由于SVG运行时室内负压非常大导致就容易导致以下情况:

回帖成功

经验值 +10