正在加载...
10米×3米9主梁混凝土麻面u型裂缝,客厅4颗梁全是跨中位置裂,如图所示,天花板混凝土裂,45°通长通横都有,且顶板极差超过2cm,请各位大神出个补救措施 谢谢
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
卸荷后,增大截面法加固是最好的方法。
来自 土木在线APP
主题
回复
粉丝
建筑加固
1.65 万条内容 · 354 人订阅
阅读下一篇
建筑的原有结构或构筑物因出现功能性改变,如接建、增加荷载等,或在出现质量问题,如配筋不足、灾后修补、强度不够等,都需要进行建筑加固。建筑加固技术是一门技术含量较高的而非劳务的技术施工,其加固施工及加固方案的制定尤为重要,对于需要加固的建筑,应根据建筑的不同情况制定不同的加固方案。建筑加固公司制定方案要遵循安全、经济、快捷、施工方便的原则,只有这样,建筑加固工程才能收到良好的社会效益和经济效益。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板卸荷后,增大截面法加固是最好的方法。
回复 举报
来自 土木在线APP
回复 举报