启动 475 现场通讯器
启动前,应确保 475 现场通讯器没有损坏、电池已安装好、所有螺丝已拧紧而且通讯端口上没有灰尘或杂物。
启动 475 现场通讯器:
1. 按住键盘上的电源键,直至该键上的绿灯闪烁(约两秒钟) 。启动过程中, 475 现场通讯器会提示您是否安装系统卡上的升级文件。完成后将显示现场通讯器的主菜单。
2. 通过触摸屏或上下方向键来选择图标或菜单项。
3. 要关机,按下电源键并触击 Power Switch 屏幕上的 Shut down 按钮。触击 OK。
与 PC 应用程序的通信
IrDA 接口、 Bluetooth 接口 (如果有许可)和支持的读卡器使得 475 现场通讯器或其系统卡能与 PC 进行通信。有关 IrDA 接口和系统卡的位置信息,请参阅图 1。读卡器只能与 Easy Upgrade Utility 一起使用。有关更多信息,请参阅《475 现场通讯器用户手册》 。
连接到设备
使用提供的接线件将 475 现场通讯器连接至回路、网段或设备。 475 现场通讯器顶端有三个连接接线件的通讯端口。每个红色端口是其协议的正极,黑色端口则是两种协议共享的公用端口。端口上有一个保护盖,可以确保在任一时刻仅露出一对端口。端口旁有几处标记,指明哪一对端口对应哪一种协议。
只能连接至一个 HART 回路和 FOUNDATION 现场总线网段。通讯器需要有适合的设备描述 (DD)。
注意事项
475 现场通讯器需从现场总线网段获取约 12 mA 的电流。请确保现场总线网段的电源或安全栅能够提供此额外电流。如果现场总线网段耗电量接近网段电源的容量,连接 475现场通讯器后可能会出现通信不畅。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 368 人订阅
阅读下一篇
五种常见无线传输延迟问题的解决方法我们都知道,无线信号是非常容易被干扰的,使用无线技术进行无线传输时,人们潜意识里会认为它有速度慢与延迟高的问题。其实无线传输的速度并不慢,无线传输技术日新月异, 无线延迟高的问题都可以通过技术问题解决,下面介绍五种常见的无线传输延迟高的解决方案。 无线传输往往是一个系统,构成无线传输系统的各个细节都有可能会引起延迟。在使用无线视频监控系统的过程中发现延迟问题的出现,可能是带宽不够又采用了高清视频监控设备。又或者说是带宽不够好。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发