消防火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能装置组成的,火灾探测器可以在火灾发生的初期,将燃烧物体产生的烟雾、热量、火焰等物理量,变成电信号传输到火灾自动报警控制器中,同时显示出火灾发生的位置、时间等等,使人们能够在最短的时间发现火灾的发生,并及时采取有效的灭火措施,扑灭初期发生的火灾,最大限度的减少人们的生命、财产的损失。
一、火灾报警控制器的组成和性能
火灾报警控制器的组成主要包括电源和主机两部分。根据国标规定,火灾报警控制器各部分的基本功能如下:
(1)电源部分
火灾报警控制器的电源应由主电源和备用电源互补两部分组成。主电源为220V交流市电,备用电源一般选用可充放电反复使用的各种蓄电池。电源部分的主要功能为:
① 主电、备电自动切换;
② 备用电源充电功能;
③ 电源故障监测功能;
④ 电源工作状态指示功能;
⑤ 为探测器回路供电功能。
目前大多数火灾报警控制器的电源设计采用线性调节稳压电源,同时在输出部分增加过压和过流保护环节。近来还出现开关型稳压电源方式。
(2)主机部分
主机部分常态监视探测器回路变化情况,遇有报警信号时,执行响应的动作,其功能如下:
① 故障声光报警。当出现探测器回路断路、短路、探测器自身故障、系统自身故障时,火灾报警控制器均应进行声、光报警,指示具体故障部位。
② 火灾声光报警。当火灾探测器、手动报警按钮或其他火灾报警信号单元发出报警信号时,控制器能迅速、准确地接收、处理此报警信号,进行火灾声光报警,指示具体火警部位和时间。
③ 火灾报警优先功能。控制器在报故障时,如出现火灾报警信号,应能自动切换到火灾声光报警状态。若故障信号依然存在,只有在火情被排除,人工进行火灾信号复位后,控制器才能转换到故障报警状态。
④ 火灾报警记忆功能。当控制器收到探测器火灾报警信号时,应能保持并记忆,不可随火灾报警信号源的消失而消失,同时亦能继续接受、处理其他火灾报警信号。
⑤ 声报警消声及再声响功能。火灾报警控制器发出声光报警信号后,可通过控制器的消声按钮人为消声,如果停止声响报警时又出现其他报警信号,火灾报警控制器应能进行声光报警。
⑥ 时钟单元功能。控制器本身应提供一个工作时钟,用于对工作状态提供监视参考。当火灾报警控时,时钟应能指示并记录准确的报警时间。
⑦ 输出控制功能。火灾报警控制应具有一对以上的输出控制接点,用于火灾报警时的联动控制,如用于室外警铃,启动自动灭火设施等。
控制器主机部分承担着对火灾探测源传来的信号进行处理、报警并中继的作用。从原理上讲,无论是区域报警控制器还是集中报警控制器,都遵循同一工作模式,即收集探测源信号→输入单元 →自动监控单元 →输出单元。
同时为了使用方便,增加功能,又附加上人机接口-键盘、显示部分,输出联动控制部分,计算机通信部分,打印机部分等。火灾控制器的基本工作原理如图所示。
就输入单元而言,集中报警控制器与区域报警控制器有所不同。区域报警控制器处理的探测源可以是各种火灾探测器,手动报警按钮或其他探测按钮;而集中报警控制器处理的是区域报警控制器传输的信号。由于其传输特性不同,其输入单元的接口电路也不同。
多线传输方式接口电路工作原理是:各线传输的报警信号可同时也可分时进入主监控部分,由主监控部分进行地址译码(对于同时进入)或时序译码(对于分时进入),显示报警地址,同时各线报警信号的“或”逻辑启动声光报警,完成一次报警信号的确认。
总线传输方式接口电路工作原理是:通过监控单元将要巡检的地址(部位)信号发送到总线上,经过一定时序,监控单元从总线上读回信息,执行相应报警处理功能。时序要求严格,每个时序都有其固定含义。
其时序要求为:
① 发地址;
② 等待;
③ 读信息;
④ 等待。
控制器周而复始地执行上述时序,完成整个推测源的巡检。对于输出单元,集中报警控制器的控制功能比区域报警控制器要复杂。
二、火灾自动报警系统的线制
火灾自动报警系统包括火灾探测器、传输线、报警控制器及配套设备(如显示器、中继器等),对于复杂系统,还要包括联动控制装置和设备。这里的线制,主要是指探测器和控制器之间的传输线的线数。按线制分,火灾自动报警系统主要分为多线制和总线制。
(1)多线制
这是早期的火灾报警技术。它的特点是一个探测器(或若干探测器为一组)构成一个回路,与火灾报警控制器相连,如图所示。当回路中某一个探测器探测到火灾(或出现故障)时,在控制器上只能反映出探测器所在回路的位置。而我国火灾报警系统设计规范规定,要求火灾报警要报到探测器所在位置,即报到着火点。于是只能一个探测器为一个回路,即探测器与控制器单线连接。
(2)总线制
如图所示,采用两条至四条导线构成总线回路,所有探测器与之并联,每只探测器有一个编码电路(独立的地址电路),报警控制器采用串行通讯方式访问每只探测器。此系统用线量明显减少,设计和施工也较为方便,因此被广泛采用。
但是,一旦总线回路中出现短路问题,则整个回路失效,甚至损坏部分控制器和探测器,因此为了保证系统的正常运行和免受损失,必须在系统中采取短路隔离措施,如分段加装短路隔离器。
图中的四条总线(P、T、S、G)均为并联方式连接,S线上的信号对探测部位而言是分时的,从逻辑实现方式上看是“线或”逻辑。由于总线制采用了编码选址技术,使控制器能准确地报警到具体探测部位,测试安装简化,系统的运行可靠性大为提高。
下图所示为二总线制,用线量更少,但技术的复杂性和难度也提高了。目前二总线制应用最多,新一代的无阈值智能火灾报警系统也建立在二总线的运行机制上。
二总线系统的连接方式有树型和环型两种。树型为多数系统所采用;有的系统则要求输出的两根总线再返回控制器的另两个输出端子,构成环型,这时对控制器而言变成了四根线。
另,还有一种系统的P线对各探测器是串联的,可称为链式连接方式,这时对探测器而言,变成了三根线,而对控制器还是两根线。各连接方式如图所示。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑智能化
返回版块12.41 万条内容 · 402 人订阅
阅读下一篇
关于电气集装箱的通风散热防雨防尘防潮的日常维护要求随着云计算、大数据、移动互联网的迅速发展及信息化的推行,用于存储、处理、传输信息的数据中心建设如火如荼,每年的投资增速也日益加快,传统数据中心的建设模式面临越来越多的挑战。数据中心的建设模式也呈现出百家争鸣,百花齐放的态势,各种建设模式推陈出新,模块化建设模式,微模块建设模式,仓储式建设模式,集装箱建设模式,板房拼装建设模式等等。其中集装箱作为集成度高,预制化快速交付的优势模式,在一些特定场景(包括矿业能源,野外调度,移动指挥)的应用快速增长。同时场地资源受限、业务短期上线的诉求不断增长,也推动着集装箱数据中心的发展。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句楼主辛苦了,谢谢楼主的好资料,
回复 举报
谢谢楼主能上传分享
回复 举报