土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 咨询通讯铁塔设计3个120度无线天线,风荷载面积计算方案

咨询通讯铁塔设计3个120度无线天线,风荷载面积计算方案

发布于:2020-05-09 15:31:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

咨询通讯铁塔设计3个120度无线天线,风荷载面积计算方案

  • hongye9591
    hongye9591 沙发

    按3面天线面积相加,乘以一定的折减系数,根据情况不同,折减系数数值在0.65-0.9之间。YDT 5131-2019移动通信工程钢塔桅结构设计规范中3.2.2有具体要求,可以参照执行。

    2020-11-06 14:59:06

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1064 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构石膏基防火涂料应如何选用?

我院目前有一个项目是要求用钢结构厚涂型防火涂料,石膏基的,目前已知两种宸泰和梵迦德两种非膨胀型防火涂料,应如何选用?这两家的联系方式那里有?

回帖成功

经验值 +10