土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 咨询通讯铁塔设计3个120度无线天线,风荷载面积计算方案

咨询通讯铁塔设计3个120度无线天线,风荷载面积计算方案

发布于:2020-05-09 15:31:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

咨询通讯铁塔设计3个120度无线天线,风荷载面积计算方案

  • hongye9591
    hongye9591 沙发

    按3面天线面积相加,乘以一定的折减系数,根据情况不同,折减系数数值在0.65-0.9之间。YDT 5131-2019移动通信工程钢塔桅结构设计规范中3.2.2有具体要求,可以参照执行。

    2020-11-06 14:59:06