土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教各位大虾关于水系统管路的问题

请教各位大虾关于水系统管路的问题

发布于:2008-03-01 14:23:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一个餐饮场所,用风冷模块机组,65kw/台,共三台,室内用风机盘管,单台冷量最小2kw,最大4kw,餐饮大厅单位冷符合约250w/平方,总管选用DN125,各分支管流速均在1m/s左右,现在就是制冷制热效果奇差,请教管径太大会不会影响效果,还有哪些原因,急救!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lxwklj
    lxwklj 沙发
    你说的事总管太大??再算算吧
    2008-03-07 16:55:07

    回复 举报
    赞同0
  • anjianzh
    anjianzh 板凳
    管径会影响的!
    2008-03-07 16:13:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。