土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教各位大虾关于水系统管路的问题

请教各位大虾关于水系统管路的问题

发布于:2008-03-01 14:23:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一个餐饮场所,用风冷模块机组,65kw/台,共三台,室内用风机盘管,单台冷量最小2kw,最大4kw,餐饮大厅单位冷符合约250w/平方,总管选用DN125,各分支管流速均在1m/s左右,现在就是制冷制热效果奇差,请教管径太大会不会影响效果,还有哪些原因,急救!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lxwklj
    lxwklj 沙发
    你说的事总管太大??再算算吧
    2008-03-07 16:55:07

    回复 举报
    赞同0
  • anjianzh
    anjianzh 板凳
    管径会影响的!
    2008-03-07 16:13:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 778 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

坐动车组为什么感觉有点闷?

今年四一八大提速最大的亮点就是开行了动车组。由于准备时间仓促,来不及磨合,因此除CRH2型动车组以外,其它型号的动车组在各个铁路局都出现了比较大的事故。由于CRH2是引进日本新干线的成熟型号,因此毛病较少,铁道部调研后决定今后以CRH2型为主流机型。 但是这个车型却存在重大安全隐患。在日本,列车全部取消了直排,因此车上产生的废物,废水,垃圾,粪便等都由车辆直接收集贮存,到站后再集中处理。而我国目前只有动车组和少量25T型车取消了直排,其它的车型仍然采用传统的直排方式。因此铁路沿线轨道上是非常肮脏的。

回帖成功

经验值 +10