正在加载...
请教各路大神一个问题。一栋九十年代的砌体结构,预制板改造加固。有几个问题:第一个就是这个建筑怎么去计算?计算通过的可能性存在不?参考那些规范?第二个问题:如果通不过计算,审图中心这一关怎么过?有没有其它方式解决?专家论证?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
你这不仅仅是预制楼板加固,整个楼要满足现行规范。放弃吧,是不可能通过的,除非不图审。没有哪个部门给你冒风险
主题
回复
粉丝
建筑加固
1.65 万条内容 · 356 人订阅
阅读下一篇
如图所示,请问这个围套截面尺寸应该都考虑些什么,是否需要按照此处柱子内力按基础去计算该套箍都尺寸?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳你这不仅仅是预制楼板加固,整个楼要满足现行规范。放弃吧,是不可能通过的,除非不图审。没有哪个部门给你冒风险
回复 举报