土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风系统必看干货!新风量计算方法!不再担心坑了

新风系统必看干货!新风量计算方法!不再担心坑了

发布于:2020-04-23 14:24:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

新风系统-新风量计算方法


某计算机房面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人);

每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)];

总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h);

房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h);

由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据;

注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度

应选用的热交换器台数或送排风机台数


=


房间体积×要求换风次数

单台全热交换器额定新风量

新风系统排风量=房间体积×排风换气次数

新风系统送风量=房间体积×送风换气次数

有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多,以免设计大了开不了门

房间最小新风量Lw=nRp Rb*Ab

n-室内总人数,即为人员密度与地面面积之积,人;

Rp-每人最小新风量指标,m3/(h·人);

Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h·m2);

Ab-地板面积,m2.

每人所需新风量/[m3/(h·人)]

吸烟程度

房间名称

新风量

推荐值

最小值

非常多

交易场所

85

51

新闻编辑室

85

51

会议室

85

51

多

酒吧、酒楼

51

42.5

一般

办公室

25.5

17

饭店

25.5

20

少

商场、百货商店

25.5

17

无

剧场

25.5

17

医院

34

25.5

每平方米地板面积新风系统新风量指标/[m3/(h·m2)]

项目

办公室

饭店、百货商店

会议室

剧场、观众席

公寓、住宅、旅馆客房

走廊、入口、大厅

新风量

推荐值

5

10

15

25

3

3

最小值

3

6

10

25

2

2

新风系统换气次数参考表


房间类型

不吸烟

少量吸烟

大量吸烟

公寓/别墅

商场

计算机房

体育馆

病房

公寓/别墅

办公室

餐厅

KTV/酒吧/宾馆

会议室

房间新风换气次数

0.4~0.7

1.6~3.9

1.1~2.7

2.5~6.3

0.5~1.3

0.5~1.0

1.1~2.7

1.3~3.1

1.9~4.7

2.1~7.8

空调环境不同类型建筑新风系统新风量标准(新风量:m3/h.人)

宾馆类建筑空调室 娱乐建筑类空调室 办公建筑类空调室 民居类建筑空调室
房间类型 新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量
宾馆/客房 30~50 练功房/健身房 60~80 一般办公室 30 一般别墅公寓 30
接待室 30~50 壁球/网球 40 高级办公室 30~50 高级别墅公寓 50
餐厅/宴会厅 15~30 棋牌室/台球室 40~50 会议/接待室 30~50 商场 15~25
咖啡厅 20~50 游泳池 50 电话总机房 30 病房 50
多功能厅 15~25 游戏机房 40~50 计算机房 30 教室 11~30
商务中心 10~20 休闲/录像厅 20 复印机房 30 展览馆 20~30
门厅/大堂 10 按摩室 30 实验室 20~30 影剧院 15~25
美容室 35 更衣室 30



歌厅/KTV 30~50 酒吧 17~50



舞厅 30 夜总会 20



新风系统典型安装示意图:




......

入行暖通,却没有师傅带?

遇到问题,同事却不愿搭理,百度又不精准

学艺不精,岗位遭排挤?

技能水平差,得不到领导信任

从而长期无法升职加薪

基础工作繁琐,却练不到技术?


同样是刚转行

为什么我还在迷茫,他们却能独立做项目?


遇到这些问题完全不用怕

暖通设计师成长必看指南来啦


高级暖通工程师

甲级设计院暖通专业负责人——郭工

手把手带你精通暖通设计

课程咨询高老师:QQ 2355735347

或加微信:18651226727


试听课程:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in

534.png


学员评价:

222.jpg

课程咨询老师QQ:2355735347

或加微信:18651226727(备注:论坛)

或扫码加微信:


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 855 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一文搞懂水泵扬程和进出水的关系!

来源:网络 如有侵权请联系删除 1、高扬程水泵低负荷运行 很多人认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。 因此,为防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不低于标定扬程60%。当高扬程用于过低扬程抽水时,电机过载而发热,严重可烧毁电机。应急使用,必须在出水管上装调节出水量的闸阀,以减小流量,防止电机过载。

回帖成功

经验值 +10