土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风系统必看干货!新风量计算方法!不再担心坑了

新风系统必看干货!新风量计算方法!不再担心坑了

发布于:2020-04-23 14:24:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

新风系统-新风量计算方法


某计算机房面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人);

每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)];

总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h);

房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h);

由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据;

注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度

应选用的热交换器台数或送排风机台数


=


房间体积×要求换风次数

单台全热交换器额定新风量

新风系统排风量=房间体积×排风换气次数

新风系统送风量=房间体积×送风换气次数

有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多,以免设计大了开不了门

房间最小新风量Lw=nRp Rb*Ab

n-室内总人数,即为人员密度与地面面积之积,人;

Rp-每人最小新风量指标,m3/(h·人);

Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h·m2);

Ab-地板面积,m2.

每人所需新风量/[m3/(h·人)]

吸烟程度

房间名称

新风量

推荐值

最小值

非常多

交易场所

85

51

新闻编辑室

85

51

会议室

85

51

酒吧、酒楼

51

42.5

一般

办公室

25.5

17

饭店

25.5

20

商场、百货商店

25.5

17

剧场

25.5

17

医院

34

25.5

每平方米地板面积新风系统新风量指标/[m3/(h·m2)]

项目

办公室

饭店、百货商店

会议室

剧场、观众席

公寓、住宅、旅馆客房

走廊、入口、大厅

新风量

推荐值

5

10

15

25

3

3

最小值

3

6

10

25

2

2

新风系统换气次数参考表


房间类型

不吸烟

少量吸烟

大量吸烟

公寓/别墅

商场

计算机房

体育馆

病房

公寓/别墅

办公室

餐厅

KTV/酒吧/宾馆

会议室

房间新风换气次数

0.4~0.7

1.6~3.9

1.1~2.7

2.5~6.3

0.5~1.3

0.5~1.0

1.1~2.7

1.3~3.1

1.9~4.7

2.1~7.8

空调环境不同类型建筑新风系统新风量标准(新风量:m3/h.人)

宾馆类建筑空调室 娱乐建筑类空调室 办公建筑类空调室 民居类建筑空调室
房间类型 新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量
宾馆/客房 30~50 练功房/健身房 60~80 一般办公室 30 一般别墅公寓 30
接待室 30~50 壁球/网球 40 高级办公室 30~50 高级别墅公寓 50
餐厅/宴会厅 15~30 棋牌室/台球室 40~50 会议/接待室 30~50 商场 15~25
咖啡厅 20~50 游泳池 50 电话总机房 30 病房 50
多功能厅 15~25 游戏机房 40~50 计算机房 30 教室 11~30
商务中心 10~20 休闲/录像厅 20 复印机房 30 展览馆 20~30
门厅/大堂 10 按摩室 30 实验室 20~30 影剧院 15~25
美容室 35 更衣室 30



歌厅/KTV 30~50 酒吧 17~50



舞厅 30 夜总会 20



新风系统典型安装示意图:




......

入行暖通,却没有师傅带?

遇到问题,同事却不愿搭理,百度又不精准

学艺不精,岗位遭排挤?

技能水平差,得不到领导信任

从而长期无法升职加薪

基础工作繁琐,却练不到技术?


同样是刚转行

为什么我还在迷茫,他们却能独立做项目?


遇到这些问题完全不用怕

暖通设计师成长必看指南来啦


高级暖通工程师

甲级设计院暖通专业负责人——郭工

手把手带你精通暖通设计

课程咨询高老师:QQ 2355735347

或加微信:18651226727


试听课程:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in

534.png


学员评价:

222.jpg

课程咨询老师QQ:2355735347

或加微信:18651226727(备注:论坛)

或扫码加微信:


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一文搞懂水泵扬程和进出水的关系!

来源:网络 如有侵权请联系删除 1、高扬程水泵低负荷运行 很多人认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。 因此,为防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不低于标定扬程60%。当高扬程用于过低扬程抽水时,电机过载而发热,严重可烧毁电机。应急使用,必须在出水管上装调节出水量的闸阀,以减小流量,防止电机过载。

回帖成功

经验值 +10