10kV出线零序CT安装及验收规范一、安装规范 1、相关规定 GB 50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第六章〈电缆终端和接头的制作〉第6.2.10条规定:电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。 2、安装要求 根据以上规定,在外附零序CT安装时,应注意区分电缆接地点的位置。当电缆接地点在互感器以下引出时,接地线应直接接地;当接地点在互感器以上引出时,接地线应穿过互感器接地。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句来自 土木在线手机版
回复 举报把PE当N用了
回复 举报