《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017已经实施了一段时间,感觉这个《标准》大大改变了一些原来的设计思路和理念。更感觉对于工业建筑真的有需要改进的地方。
我是做工业建筑的,各位设计师们,你们在应用gb51251设计过程中,有什么感觉不适合 或者 需要修订《标准》的地方吗?欢迎大家来讨论一下,包括实际工程设计和自己的体会、建议。更希望规范制定专家组的专家们能看到!唯一的希望和目的是改进我们的规范更好的适应实际,更有可操作性!而不是规避责任而使得建设方的负担增加!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.85 万条内容 · 560 人订阅
阅读下一篇
防排烟空调通风系统常见的几个问题探讨随着国民经济的快速发展,城市建设中的高层建筑越来越多。火灾事故表明,烟气危害已经成为火灾中造成人员伤亡的主要原因,因此在进行建筑设计时,不仅要注重建筑的防火设计,还要注意建筑的防排烟系统的设计和空调通风系统的设计。通过合理的设计,全面考虑防火安全、通风空调系统自身的安全及保证人员疏散与消防扑救的防排烟系统。这样才能保证在火灾发生时,为人员的疏散提供所需要的时间,减少了火灾的危害,维护了人身和财产的安全。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句我先来:
强条4.4.7必须采用管道排烟!
我们做的单层厂房不吊顶,在《排烟标准》未出现前,屋顶排烟风机,感觉简单而且可操作性强 ,
但是《排烟标准》GB51251出来后,悬空设了风口,然后加上管道,再设个排烟机房,不仅投资大大增加,而且干扰了工艺的工序!
回复 举报
第五,单层建筑设置专用的排烟机房!!!!
实际中,这条不仅别扭,更是让工艺专业无语——暖通专业也无语!吊装的排烟风机,硬生生分隔设个隔间,很别扭!
GB51251 规范越来越细,而问题的解决反而越来越复杂——甚至有“简单问题复杂化”的感觉!哎……真希望规范编制组能慎重,从可操作性入手,多去实际调研!!
回复 举报