距离会员到期还有30

图文详解机电安装,安装同样可以做出艺术品

提问 发帖 回复

上下排间距合理,支吊架结实美观,管道面漆整洁醒目。成排管道下喷机电管线横平竖直,管道接头处成线性排列淋头需要增加集热罩。 成排管道的标识应成排成线,系统名称标注清楚,色环清晰醒目,特色在色环上标注箭头。 对于超大型管道的支架来说,要经过详细计算,支架形式要合理牢固,必要时把普通单吊臂改成如图双吊臂支架,梁上生根,坚固安全。采用槽钢制作,槽钢尺寸按照设计计算所得。 管道支架设置成排成线,间距满足规范要求,支架刷漆均匀,观感好,塑料管管托结实,固定牢靠;竖向立管支架方钢敷设,管道标识清楚。

上下排间距合理,支吊架结实美观,管道面漆整洁醒目。成排管道下喷机电管线横平竖直,管道接头处成线性排列淋头需要增加集热罩。

640.webp (28).jpg

成排管道的标识应成排成线,系统名称标注清楚,色环清晰醒目,特色在色环上标注箭头。

640.webp (29).jpg


对于超大型管道的支架来说,要经过详细计算,支架形式要合理牢固,必要时把普通单吊臂改成如图双吊臂支架,梁上生根,坚固安全。采用槽钢制作,槽钢尺寸按照设计计算所得。

640.webp (30).jpg


管道支架设置成排成线,间距满足规范要求,支架刷漆均匀,观感好,塑料管管托结实,固定牢靠;竖向立管支架方钢敷设,管道标识清楚。


超过1.2米风管下方须增设消防喷头,照明采用照明桥架敷设,整齐美观;管道支架增设混凝土墩,有效保护支架根部不被水浸蚀。


管道安装完毕后的开口处注意成品保护,支架焊接要求横平竖直


消防喷淋管道支架在管件拐弯处,设置管道固定支架,管道标识设置合理。通风管道保温平整,支架设置合理,风管弯头处增设支架。


消防喷淋管道沿墙敷设支架做法;压力表正确的安装方式,就是从下至上:球阀-表弯-三通旋塞阀-压力表。


水泵出入口橡胶软连接处,设置等电位跨接。


电气桥架由上至下敷设时,建议直接做到距地300-400,方便接地连接。给水泵电源处桥架做法是特色。


水泵出入口橡胶大小头的采用,对于狭小空间的水泵安装特别方便

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • hongers
    hongers 2020年04月21日 06:42:51 2楼
    挺漂亮的,安装队伍不错
    回复 1 举报 点赞

    来自土木在线APP

  • zhuyong8417
    zhuyong8417 2020年04月21日 09:17:01 3楼

    安装得很规范,很漂亮,学习啦,谢谢!

    回复 1 举报 点赞
  • anbanshangderou
    anbanshangderou 2020年04月22日 08:14:05 4楼

    感謝樓主分亯好資料!

    回复 举报 点赞
  • hugehead2
    hugehead2 2020年04月23日 08:48:05 5楼

    要是能附上个安装图集和具体做法就更好了

    回复 1 举报 点赞
  • 线轴
    线轴 2020年04月24日 03:24:45 6楼

    真的是好漂亮。施工队素质不错。

    回复 举报 点赞
  • 心平气和1118
    心平气和1118 2020年04月25日 20:13:20 7楼

    感谢楼主分享好资料

    回复 举报 点赞
  • 山高人为峰
    山高人为峰 2020年04月28日 15:08:20 8楼

    不错的资料和图片,学习了

    回复 举报 点赞
  • hong32696
    hong32696 2020年04月29日 09:39:28 9楼

    使用美观兼得!

    回复 举报 点赞
  • qq_1588529354776
    qq_1588529354776 2020年05月04日 03:36:56 10楼
    这做的国标,一般都达不到。进度太慢,改了不晓得多少次
    回复 举报 点赞

    来自土木在线APP

  • 阿土老汉
    阿土老汉 2020年05月22日 16:27:15 11楼

    经典工程,不错,学习了

    回复 举报 点赞
相关推荐
加载更多资料
TA的关注
相关标签
上传
上传
请选择删除原因
反馈
意见反馈 加群沟通