土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教一个关于保护CT 的问题

请教一个关于保护CT 的问题

发布于:2020-04-19 01:14:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]

 比如一个100/5 的保护 是10P20  他的意思是流过一次电流是额定电流的二十倍以内时  二次误差不超过±10%  那么问题来了   保护不是为了快速保护 切断线路吗 为什么都超过额定的二十倍了 还不跳闸  而且超过二十倍了线路里的计量CT 就不会受影响吗? 谢谢啦

  • qd214194599
    qd214194599 沙发

    DL/T 866-2015 <电流互感器和电压互感器选择及计算规程> 5.4.1.5:“ P级及PR级保护用电流互感器应满足复合误差要求,准确限制系数可取5、10、15、20、30和40。采用耕地的准确限制系数时,可与制造部门协商。”一般高压电流互感器测量、计量、保护二次绕组是分开设置的,准确级可根据需要选择,如测量选择0.5或0.5S、计量选择0.2或0.2S、保护选择5P或10P。

    2020-04-22 11:32:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【电气学院】详细讲解,电气负荷电流怎么计算!

工厂、民用或企事业单位的变压器选多大容量合适?选大了不经济,多缴纳约定容量费不说,变压器自身的损耗也大;变压器和配电设备的投资造价也跟着增长,怎样去合理选择变压器的和配电设备的额定容量或电流。 即达到满足使用需求又不浪费,要求我们必须掌握负荷计算的方法,能准确预估电气负荷,这就到了考验电气工程师们的水平时刻了;本文总结了电气负荷计算和负荷电流,希望对大家有所帮助。

回帖成功

经验值 +10