反渗透设备中保安过滤芯如何更换?
保安过滤器在使用一段时间之后,由于使用年限之久,处理的水质会发生差异。这时就会出现滤芯污堵的情况,更换滤芯要根据过滤器前后的压差,当压差大于 0.03MPa 时应考虑更换。更换方法:将反渗透系统关闭。将压力去除,按下设备上泄压阀的按钮,直到压力表上的指示为零。用专业的扳手旋转式将过滤器的滤瓶打开。抽出旧的滤芯,将新的滤芯换上。用专业的扳手将过滤器的滤瓶旋转式拧紧。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
水处理
返回版块42.3 万条内容 · 1441 人订阅
阅读下一篇
去离子纯净水设备出现故障时如何处理?去离子纯净水设备直流系统接地故障如何处理呢,直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,下面小编就来介绍一下去离子纯净水设备直流系统接地故障怎样处理。 1、在发现直流系统接地时,应立即报告调度值班员,取得调度值班员的同意后,迅速寻找接地。 2、寻找直流系统接地办法,通常是先将所有设备分成几个部分,将环路和并列回路分开,然后再逐一切断馈电线,禁止把蓄电池未接地的一极按地来烧焦接地处,以寻找接地点。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发