土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 去离子纯净水设备出现故障时如何处理?

去离子纯净水设备出现故障时如何处理?

发布于:2020-04-15 08:53:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

   去离子纯净水设备直流系统接地故障如何处理呢,直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,下面小编就来介绍一下去离子纯净水设备直流系统接地故障怎样处理。

1、在发现直流系统接地时,应立即报告调度值班员,取得调度值班员的同意后,迅速寻找接地。

去离子纯净水设备

2、寻找直流系统接地办法,通常是先将所有设备分成几个部分,将环路和并列回路分开,然后再逐一切断馈电线,禁止把蓄电池未接地的一极按地来烧焦接地处,以寻找接地点。

3、不管直流系统的接线方式如何,可将事故照明的馈电线或供给开关合闸传动装置的馈电线切断1-2秒钟,同时注意绝缘监视电压表的指示值。

去离子纯净水设备

4、如果在直流馈电线上未发现接地故障,则可以断定接地故障是在电源上或在直流母线上,此时应将母线连接到备用电源上,并切断蓄电池,如果接地故障是在母线上,则应仔细查看母线或绝缘监视装置,切断该装置与母线和大地的连接,并且检查此项装置的绝缘;如果在变电站只有一个直流电源(即蓄电池),则在一切馈电线试验完了以后,应仔细地检查母线和蓄电池。

   以上就是小编对于去离子纯净水设备直流系统接地故障怎样处理的介绍了,在使用去离子纯净水设备时一定要注意这点,避免发生危险。 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1441 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

温江酒业废水处理方案

温江酒业废水处理方案

回帖成功

经验值 +10