土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 夏热冬冷地区建筑冬季热负荷结果围护结构热负荷指标16W左右合理吗

夏热冬冷地区建筑冬季热负荷结果围护结构热负荷指标16W左右合理吗

发布于:2020-04-13 17:58:13 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]

夏热冬冷地区的一栋28000㎡的建筑,地下一层,地上五层,形体系数0.13,空调面积20000㎡,外围护结构热工参数接近50189的限值,内墙传热系数1.76。算出来冬季热负荷中围护结构热指标在16w左右,新风热负荷指标26W。夏季围护结构冷负荷指标24W。用鸿业软件计算的,请问这样的计算结果合理吗?或者计算过程可能在哪出现了问题。

  • 马强热泵工作室

    这个计算结果非常合理,只是在实际使用过程中,冬季的新风量要小于理论值,实际使用值一般低于理论值50%

    2021-06-30 18:04:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3778 条内容 · 105 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位老师,请教一个暖通空调水力平衡的问题,这句话是什么意思?

“如果控制阀处设计压降值为水泵扬尘的4%,那当整个系统处于小负荷运行时控制阀处的差压会增加近25倍,末端装置必然流量过高。”这个水泵扬程的4%是指的什么?。

回帖成功

经验值 +10