夏热冬冷地区的一栋28000㎡的建筑,地下一层,地上五层,形体系数0.13,空调面积20000㎡,外围护结构热工参数接近50189的限值,内墙传热系数1.76。算出来冬季热负荷中围护结构热指标在16w左右,新风热负荷指标26W。夏季围护结构冷负荷指标24W。用鸿业软件计算的,请问这样的计算结果合理吗?或者计算过程可能在哪出现了问题。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
专家热线
返回版块3778 条内容 · 105 人订阅
阅读下一篇
各位老师,请教一个暖通空调水力平衡的问题,这句话是什么意思?“如果控制阀处设计压降值为水泵扬尘的4%,那当整个系统处于小负荷运行时控制阀处的差压会增加近25倍,末端装置必然流量过高。”这个水泵扬程的4%是指的什么?。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个计算结果非常合理,只是在实际使用过程中,冬季的新风量要小于理论值,实际使用值一般低于理论值50%