土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 微生物实验室建设规划

微生物实验室建设规划

发布于:2020-04-10 10:49:10 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]

一、微生物实验室建筑要求

微生物实验室一般包括清洁区、操作区和无菌区三个区域,可划分为准备室、培养室、菌种室、消毒室、无菌室等多个房间。微生物实验室根据专业领域(环保、食品、药品、医学等)和性质(教学、生产、科研、检测等)的不同,实验室的组成和规模有较大差别。

目前,中国没有专门的微生物实验室的设计建设标准,来对无菌室等的洁净度和空气沉降菌落数进行规范。空气中绝大多细菌直径0.5~5μm,霉菌直径2~30μm,在空中附着在尘埃上,形成一定粒径的生物性粒子而悬浮,直接影响微生物实验室空气环境。

二、微生物实验室平面布局

微生物实验室应设置成独立的区域,与其他实验室分开,门口应设有门禁,非相关人员不可进入,各室根据工作内容合理布局,既方便工作又互不影响。入口处设置集中式更衣室,培养室根据培养条件和种类不同可设置多间(如细菌培养室、霉菌培养室、液体培养室、固体培养室等)。

1.洁净实验室:自成一区,安排在实验室的靠边角落处,用密封门限值人员的进出,把有洁净要求的房间设置在人员干扰少的地方,把辅助房间设置在外部。考虑微生物试验操作流程,把检测室与洗刷消毒室和培养室相邻,方便人流与物流的分离。为控制人员的出入,只设有一个密封门进入微生物实验室主洁净区,操作人员进入走廊然后进入准备间,并从准备间分别经过一更、二更、缓冲进入操作区。物流则从传递窗实现。排风口装有高效过滤器,送风口装有高效过滤静压箱,室内送排风采用上送下排的方式,室内排风单侧布置,不得有障碍。余压阀自动调节室内压力,保持正压洁净状态。

2.培养箱:主要配置各种培养箱、摇床、要求温度较恒定,有足够的电力供应。

3.准备室:设实验台、试剂柜等要绝缘、耐热、实验台要耐水耐腐蚀;设置山下水装置,设计粉碎、分筛等操作,须配置相应的设备。局部排风,设排风柜。

4.洗涤室:洗涤室房间尺寸根据日常工作决定,一般不小于一个单间,洗涤室的位置应靠近培养室,给排水设施完善,洗涤台面须耐热耐酸,室内配器皿柜、滴水架、干燥架、边台等,地面应有良好的排水坡度和地漏。

三、洁净室的设计要点

每立方米将小于0.3微米粒径的微尘数量控制在3500个以下,就达到了国际无尘标准的A级。目前应用在芯片级生产加工的无尘标准对于灰尘的要求高于A级,这样的高标主要被应用在一些等级较高芯片生产上。微尘数量被严格控制在每立方米1000个以内,这也就是业内俗称的1K级别。

四、微生物实验室平面布局设计参考图


微生物实验室.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yymile
    yymile 沙发

    很好的资料,谢谢楼主的分享提供!

    2020-04-29 13:49:29

    回复 举报
    赞同0
  • wolovesummer
    wolovesummer 板凳

    很少见的资料,楼主辛苦,谢谢分享

    2020-04-24 08:37:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑方案设计

返回版块

21.03 万条内容 · 286 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈电子厂实验室装修设计

  电子厂实验室装修主要涉及到半导体、精确仪器、微电子、光学技术、医药、生物化学、食品制造等方面的领域,而电子厂实验室装修不得不提到净化级别的,不同级别的净化车间很大程度上影响到电子产品制作的质量。   一、电子厂实验室装修包括的功能区   1.洁净生产区   2.办公区   3.洁净辅助间(包括人员净化用房、物料净化用室和部分生活用室等)   二、电子实验室通用结构材料   1.送回风管道用热渡锌板制成,贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板。