项目情况:
1) 项目是安徽黄山的一个风景区(山区)
2)占地面积1354000 平方米,有8个分区,各分区情况如下:

B区各区块 功能 占地面积(平米) 容积率 总建筑面积(平米)
B-北-1 别墅区 263000 0.5 131500
B-北-2 酒店(有五星级) 200000 0.5 100000
B-北-3 街区 242000 0.6 145200
B-北-4 别墅区 205000 0.35 71750
B-北-5 别墅区 49000 0.35 17150
B-北-6 港口区 85000 0.6 51000
B-北-7 别墅区 204000 0.25 51000

3) 现状:区内由一路10KV高压线(农电)供电,电力负荷2000KVA
4) 可提供电源:距离该项目2公里直线距离处有35KV高压线一条(有两路线路供电),可承担该区未来所需的电力负荷,但业主须在B区建造新的变电站;

请教:
1) 电源:由距离该项目2公里直线距离处的35KV高压线引来一路吗可以吗?
2) 区内内配电采用树干式(别墅区)和放射式(酒店等一,二级负荷)的配电形式可以吗?
3) 如何确定35KV变电所容量,内设的变压器台数
4) 如何确定各分区10KV变电所容量,内设的变压器台数
5) 工程的造价如何做

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jww_jl
    jww_jl 沙发
    哪家有上图费啊?
    2005-02-01 11:03:01

    回复 举报
    赞同0
  • laoeer
    laoeer 板凳
    回6楼,8楼
    地埋式变压器,可用于环网,或直接用于终端,地下变外壳采用耐腐蚀性好的特种钢板制作,全密封,防进水,可直接安装在地下,防护等级为IP68,在一段时间内,可部分或全部浸没在水中运行。地下变高压侧装有限流熔断器保护,高低压均以电缆进出,所有接口皆有良好密封。采用全绝缘结构,无需绝缘距离,可保证人身安全。
    只需为其建一个混凝土地坑.现在许多变压器厂家多生产,直接咨询厂家即可