土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总体方案设计

总体方案设计

发布于:2005-01-28 17:22:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
项目情况:
1) 项目是安徽黄山的一个风景区(山区)
2)占地面积1354000 平方米,有8个分区,各分区情况如下:

B区各区块 功能 占地面积(平米) 容积率 总建筑面积(平米)
B-北-1 别墅区 263000 0.5 131500
B-北-2 酒店(有五星级) 200000 0.5 100000
B-北-3 街区 242000 0.6 145200
B-北-4 别墅区 205000 0.35 71750
B-北-5 别墅区 49000 0.35 17150
B-北-6 港口区 85000 0.6 51000
B-北-7 别墅区 204000 0.25 51000

3) 现状:区内由一路10KV高压线(农电)供电,电力负荷2000KVA
4) 可提供电源:距离该项目2公里直线距离处有35KV高压线一条(有两路线路供电),可承担该区未来所需的电力负荷,但业主须在B区建造新的变电站;

请教:
1) 电源:由距离该项目2公里直线距离处的35KV高压线引来一路吗可以吗?
2) 区内内配电采用树干式(别墅区)和放射式(酒店等一,二级负荷)的配电形式可以吗?
3) 如何确定35KV变电所容量,内设的变压器台数
4) 如何确定各分区10KV变电所容量,内设的变压器台数
5) 工程的造价如何做

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • delinl
    delinl 沙发
    本人觉得整体供电系统工程作两期考虑
    第一期:10KV系统
    第二期:35KV系统
    第一期在中心区域设置一个10KV高压主站,所有区域临近建10KV高压分站,分站和主站间采用10KV高压杆线放射式连接。电源来于10KV农电网。
    第二期在主站边建35KV高压站。原10KV农电网供作为10KV段后备电源。系统正常运行在35KV段。
    站内变压器配置翻翻资料,综合业主供电要求和负荷特点就OK了。

    谢谢!
    2005-02-20 15:12:20

    回复 举报
    赞同0
  • mo
    mo 板凳
    工程造价就得看你选用那个厂家的产品,变电站的价格你可以叫厂家给你做个方案出个价,其它就容易的了!
    2005-02-05 11:34:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多