土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ P3实验室设计要点

P3实验室设计要点

发布于:2020-03-12 11:44:12 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]

  P2实验室设计,即对于生物安全防护达到二级的实验室设计。世界卫生组织把传染性微生物分为4类,与之相对应的生物实验室也分为4级,即:P1、P2、P3、P4实验室。下面主要分享的是P2实验室设计的一些要求。

  (一)引用标准

  《建筑地基基础设计规范》GB50007

  《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068

  《建筑抗震设防分类标准》GB50223.

  《洁净室施工及验收规范》GB50591.

  《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

  《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》GB1589

  《高效空气过滤器》GB/T13554.

  《医院消毒卫生标准》GB15982.

  《实验室生物安全通用要求》GB19489

  《临床实验室设计总则》GB/T20469

  《移动实验室仪器设备通用技术规范基本信息》GB/T29476.

  《移动实验室实验舱通用技术规范》GB/T29477

  《军用方舱通用试验方法》GJB2093A

  《军用方舱通用规范》GJB6109

  《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》QB/T2358

  《医疗机构消毒技术规范》WS/T367

  二、技术指标

  图

  三、P2实验室的关键设备

  通过是否经过空气传播的生物因子实验室分成a(不经空气传播)b(经空气传播)二类实验室,b2类实验室指不能通过有效利用安全隔离装复制进行操作的实验室。

  P2实验室的具有2个关键设备:生物安全柜,高压蒸汽灭菌器。

  要建设好安全实验室除了要把实验室基础设施建设好之外就需要把这2个关键设备落实好。

  四、使用P2实验室的重点规范要求

  1、在P2实验室中必须安装操作装置,必须具备高压灭菌器,并定期对其进行检查

  2、工作人员在使用离心机、磨碎机、冷冻干燥器等仪器时,应先将上述仪器放在安全的操作装置中。如若仪器自带有防止气雾外泄的功能,则省略这一步骤。

  3、工作人员进行实验前,要先关闭P2实验室的门窗;实验结束后,对使用过的实验仪器进行灭菌消毒然后再处理。

  4、在P2实验室内进行实验时,要尽量避免气雾产生,以防造成污染。

  5、进行实验前,工作人员要在实验室入口挂上“P2级实验进行中”的标识,保存重组体的冷冻库也同样需要标识;如果实验室内同时在进行P1实验,要明确划分实验区域。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑方案设计

返回版块

21.03 万条内容 · 286 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

P3实验室设计要点

P3实验室设计平面布置及设施 P3实验室按功能要求划分,分为洁净区和非洁净区,洁净区包括洁净准备区,一更,淋浴室,二更,气闸室,P3实验室,消毒室;非洁净室有机房和走廊。对P3实验室的布局,应考虑以下原则: P3实验室设计平设置 对有生物危险性的P3实验室,要做成负压,以防止微生物污染的意外。因此它不仅要求除菌、更要进行隔离处理。隔离方式一般采用一次隔离和二次隔离。一次隔离就是病原体和实验者之间的隔离,是以防止实验人员被感染。主要用生物安全柜和罩式防护衣方式。为了防止病原体从实验室漏到外部环境中,而把实验室和外界隔断,即是二次隔离。二次隔离就是实验室和外界之间的隔离,是以防止实验室外的人被感染为目的的。污染传播的主要途径是气溶胶的扩散和对病原体的直接接触。特别是前者,仅仅靠改善操作方式是不能解决的,一般采取在隔离区和维持区之间建立气压差和对排风进行灭菌处理两种方法。隔离区(P3实验室)应维持压差(负压)一般为-20~-50Pa,使维持区到隔离区造成定向气流。在气压不同区域之间设有气闸室,它的两边设有联锁的门,一边开时,另一边关闭,以维持压差。整个P3实验室区域的室内压差等级从低到高依次是:P-Ⅱ生物安全柜

回帖成功

经验值 +10