风机盘管加新风系统有一种做法是:将新风管直接接到回风管后再送入室内的做法。
但我想问的是:从2003年非典以后,国家是否出过一个文件,说是不能将新风直接接到回风管的说话啊?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wjhruyi
    wjhruyi 沙发
    风机盘管中会积存一些冷凝水,当过渡季节有时风机盘管的水系统和回风系统有可能完全关闭。而新风照常送入容易造成反吹将冷凝水吹入室内。3楼的也有道理呀,噪声的确也是个问题吧。非典之后只是提倡干工况运行。现在设计最好也是新风单独送入室内。接到回风管我们这审图的也只是提点意见说不太好。。。。节能设计标准的5.3.12也是宜,不是强条,不过按宜做还是好点呀。
    2008-03-26 08:37:26

    回复 举报
    赞同0
  • lengtingting
    lengtingting 板凳
    在强制执行吗。我们这边没听说,还说把新风直接送到室内可以减少风机盘管的风量,减少风机盘管噪声,而且不经过湿的盘管,更卫生。有道理吗?
    2008-03-24 21:14:24

    回复 举报
    赞同0