土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 预应力混凝土管状增强体复合地基DBJT19-04-2014

预应力混凝土管状增强体复合地基DBJT19-04-2014

发布于:2020-03-10 09:02:10 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

谁有这本图集啊省标的

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.23 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

悬挑梁箍筋加密规范依据

规范没有加密要求。事实上加密是抗震要求,所以规范只对框架梁和连梁考虑加密。 但是一般的常规做法,悬挑梁都全长箍筋加密的。 箍筋加密的原因基本如下: 一、因为悬挑梁通常会受到端部集中力作用,这样全长的剪力都较大。 二、悬挑梁属于静定构件,只要一个自由度缺失就会造成倾覆,所以为了确保安全多配箍筋。 三、悬挑梁是事故多发部位,受施工操作影响较大(例如保护层厚度太厚),容易出问题,所以钢筋多配。

回帖成功

经验值 +10