规范没有加密要求。事实上加密是抗震要求,所以规范只对框架梁和连梁考虑加密。
但是一般的常规做法,悬挑梁都全长箍筋加密的。
箍筋加密的原因基本如下:
一、因为悬挑梁通常会受到端部集中力作用,这样全长的剪力都较大。
二、悬挑梁属于静定构件,只要一个自由度缺失就会造成倾覆,所以为了确保安全多配箍筋。
三、悬挑梁是事故多发部位,受施工操作影响较大(例如保护层厚度太厚),容易出问题,所以钢筋多配。