土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110kV及以上电缆终端使用情况

110kV及以上电缆终端使用情况

发布于:2020-03-09 09:46:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

110kV及以上电缆终端故障占电缆故障的绝大部分,有些品牌的电缆终端质量不甚合格,在现场使用中出现了较多问题,大家说一下使用情况,希望找出最优的品牌,经过使用检验,业绩丰富,质量可靠

  • 糊仙
    糊仙 沙发

    到货后去照个X光作为检验。质监局的照一张就要1200块,一套附件估计要20-30张。如果医院有熟人拿到医院去照也可以吧,不过医院不会给你出报告。照了X光后可以很清晰地看到缺陷。

    2020-03-27 09:03:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

微机消谐使用于南水北调项目

微机消谐是保护PT,防止PT烧毁,用于电压互感器柜内。使用于南水北调,阿里巴巴等电力系统。 微机消谐装置采用高性能的单片微机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行遁环检测。正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。当PT开口电压大于30V时,系统出现故障。消谐装置开始对此信号进行数据采集,通过电路对信号进行数字测量、滤波、放大等数字信号处理技术,然后对检测到的数据进行分析、计算,得出故障类型。如果当前是铁磁谐振,系统立即启动消谐电路,使固态继电器导通,让铁磁谐振在阻尼作用下迅速消失。此时,CPU系统进行记录、存贮,并自动报警、显示谐振信息(时间、频率、电压值)。如果电路是过电压或单相接地故障,微机系统检测后,分别给出显示和报警,并记录、存贮有关故障信息。CPU系统处理完,返回起始状态,并继续检测电路中的状态。