为什么要消除开关柜凝露?当前,高压开关柜的结构日趋小型化,内部结构紧凑、带电体的相间及对地距离缩小,因此对环境因素等要求相对较高。由于制造、运行环境等原因,现有开关柜多采用底板开通风口,后板和顶板密封的设计,加上运行条件差,电缆沟内部积水严重而且通风不畅,特别是在相对湿度较大的沿海省份,温度较高时水汽会上升至母线室而无法排出。开关柜产生凝露会导致内部绝缘性能下降,各类绝缘缺陷会逐渐发展为击穿,酿成事故,对区域电力系统的稳定性有重要影响。因此,解决开关柜凝露对开关柜安全运行及电网稳定十分重要。
开关柜长期在潮湿环境中运行,气温降低且湿度较大时极易在箱体内部形成凝露,形成的水珠会附着在其内部的金属和塑料部分上,开关柜凝露会对电力设备造成造成极大的危害,主要表现在以下几点:
(1)在端子箱。机构箱内二次接线端子排上形成的露水对端子排上的金属导电部位造成腐蚀,腐蚀较重或混入灰尘等其他杂质后易造成交直流短路接地,直流接地对开关柜的稳定运行造成了极大的危害。实际运行经验表明,直流接地多是有水附着在带电部位上造成的,而且更严重的凝露会造成端子排上两根二次线之间的短接,如果恰好是开关跳闸回路则会立即引起开关误动作,造成停电事故。
(2)在开关或刀开关操动机构上形成的凝露会腐蚀机构内的金属部件,影响机构的使用寿命,甚至因锈蚀而造成机构卡涩,导致接地开关或隔离开关在分合时机构不能运行到位,如果因此使得开关动静触头慢分慢合,则会酿成极大的电力事故,尤其是开关久未操作时锈蚀现象会更加严重。
(3)开关柜一般更注重通风,所以室内温度、湿度受室外环境影响较大,而柜内绝缘子多没考虑防水性,在其上有凝露的话会降低其绝缘性,甚至可能导致爬电或闪络现象,严重影响设备正常运行。尤其是有的设备处于停运状态,其内部温度更低,更易在其表面形成凝露,此时一旦送电,将极易发生事故。
为了消除开关柜凝露,在开关柜内安装SPR-CN-S1智能除湿器可有效解决开关柜凝露问题。SPR-CN-S1智能除湿器采用半导体冷凝除湿方式,主动将密闭空间的潮湿空气在风扇的作用下吸入除湿风道,空气中的水汽经过半导体制冷机后冷凝成水,再通过导水管排出柜体,可以达到很好的除湿效果。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电站工程
返回版块5.33 万条内容 · 238 人订阅
阅读下一篇
抓梁深水电缆抓梁深水复合电缆的更换 抓梁深水电缆为定制的特种电缆,安装前检查电缆是否存在扭结、外绝缘层受伤等现象。电缆的释放须随电缆自身应力方向自动下放,不能强行扭转电缆。检查电缆的电气性能是否复合要求。确保该电缆接线与抓梁密封盒内的接线编号及规范一致。 抓梁随行深水复合电缆具体技术要求: 深水电缆采用专业定制的PUR聚氨酯耐腐蚀高柔性海洋电缆,该电缆应为19芯(3*2.5mm²带绝缘层动力电缆,4*2*1.5 mm² RS485标准屏蔽双绞线(1组用于穿销、就位传感器的数字通讯,另1组用于水下网络数字摄像机信号传输,2组备用),8*1.5 mm²带绝缘层控制信号电缆,软芯中间带KEVLAR(凯夫拉)做绝缘层填充,抗拉能力≧600KG,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发