来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
1、冷冻水泵:
在冷冻水环路中,驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。
2、冷却水泵:
在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。外形同冷冻水泵。
3、补水泵:
空调补水所用装置,负责将处理后的软化水打入系统中。外形同上水泵。
常用的水泵有卧式离心泵和立式离心泵,它们都可以用在冷冻水系统,冷却水系统和补水系统中。对于机房面积大的地方可以用卧式离心泵,对于机房面积较小的地方可以考虑使用立式离心泵。
水泵并联运行情况:
水泵并联运行时,流量有所衰减;当并联台数超过3台时,衰减尤为厉害。故建议:
1)选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,一般附加5%~10%的余量。
2)水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。
3)大中型工程应分别设置冷,热水循环泵。
一般,冷冻水泵和冷却水泵的台数应和制冷主机一一对应,并考虑一台备用。补水泵一般按照一用一备的原则选取,以保证系统可靠的补水。
4、水泵流量的计算:
1)冷冻水冷却水泵流量计算公式:L(m3/h=Q(Kw)×(1.15~1.2)/(5℃×1.163)式中:Q--制冷主机的制冷量,Kw;L--冷冻冷却水泵的流量,m3/h。
2)补给水泵的流量:正常补给水量为系统循环水量的1%~2%,但是选择补给水泵时,补给水泵的流量除应满足上述水系统的正常补水量外,还应考虑发生事故时所增加的补给水量,因此,补给水泵的流量通常不小于正常补水量的4倍。补给水箱的有效容积可按1~1.5h的正常补水量考虑。
5、水泵扬程的确定:
1)冷冻水泵扬程的组成:
制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;
末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O (具体值可参看产品样本);
回水过滤器,二通调节阀等的阻力:一般为3~5mH2O;
分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;
制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;
综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。
(2)冷却水泵扬程的组成:
制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;
冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O;
冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O;
回水过滤器,二通调节阀等的阻力:一般为3~5mH2O;
制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;
综上所述,冷却水泵扬程为17~26mH2O,一般为21~25mH2O。
(3)补水泵扬程:
扬程为定压点与最高点距离+水泵吸水端和出水端阻力+3~5mH2O的富裕扬程。
水管路阻力计算方法:沿程阻力,水在管道内的沿程阻力:Hf=Rl式中:Hf—水管沿程阻力,Pa;R—单位长度沿程阻力,又称比摩阻,Pa/m;L—水管直管段的长度,m。
冷水管采用钢管或镀锌管时,比摩阻R一般为100~400Pa/m,最常用的为250Pa/m。比摩阻是个和水管管径,水流流速以及流量有关的量,可以通过下面的比摩阻计算图查得。
②局部阻力:水流动时遇到弯头、三通及其他配件时,因摩擦及涡流耗能而产生的局部阻力计算公式为:Hd=ζ×(ρ×V2/2) 式中ζ——局部阻力系数, V——水流速,m/s。
③水管总阻力:水流动总阻力H(Pa)包括沿程阻力Hf和局部阻力Hd,即:H=Hf+Hd。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 566 人订阅
阅读下一篇
暖通设计|最全医院空调系统设计规范来源:网络 如有侵权,请联系删除 ▍普通用房的空调系统设置 1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。 2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。 3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句感謝樓主分亯好資料!
回复 举报
回水过滤器积有大量异物,阻碍采暖水循环。
回复 举报