土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 【电气学院】电缆桥架施工方案或技术交底,水电施工员必备

【电气学院】电缆桥架施工方案或技术交底,水电施工员必备

发布于:2020-02-24 16:10:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

一、准备工作


1、熟悉图纸,与水暖、通风、空调各专业协调,确定电缆桥架安装位置及走向,以保证各专业的管道均能安装就位,排列布置合理,符合设计及施工规范要求;同时核算桥架及附件、配件的用量。


2、安装电缆桥架使用的主要机具:电工工具、冲击钻、手电钻、台钻、高凳、卷尺、钢锯、线坠、粉线袋等。


3、为方便安装施工,保证质量,各种特殊形状的弯通、非标准件一律现场实测实量,并把外形尺寸及时提供给生产厂家,由生产厂家进行工厂化加工,这样既能保证工程安装质量,同时降低了现场工人的生产劳动强度。


4、桥架内外应光滑平整,无毛刺,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角,不应有扭曲、翘边等变型现象。螺栓、垫圈、弹簧垫等配件均为镀锌件。


5、配合土建的结构施工,检查确认预留洞、预埋铁的数量位置是否正确,有问题及时处理。


二、施工工艺


1、工艺流程

弹线定位→膨胀螺栓安装→立柱、吊支架和托臂安装→电缆桥架安装→电缆桥架接地


2、弹线定位

根据设计图纸确定进出线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置,从始端至终端找好水平线或垂直线,用粉线袋沿墙壁、顶棚等处,沿线路的中心线弹线;按照设计图要求及施工验收规范规定,分匀档距,并用笔标出具体位置。


3、水平桥架支、吊架、托臂的安装,竖直桥架的支架安装方法。

(1)水平桥架(槽式)吊架安装

1756ccfad4c143649ded729858579594.jpg


335cfc68d07d46b9961d1b5f7548d0ff.jpg


(2)水平桥架(槽式)墙、立柱支架应做成三角支撑型如下图

1e20e82536454ad5a13e77ec320e5614.jpg


图中水平臂与竖直臂等长,焊接为满焊。靠墙或立柱侧应采用不少于两处膨胀螺栓固定。其各项参数应符合下表:


电缆桥架施工方案或技术交底,水电施工员必备


(3)竖直桥架(梯式)支架

电缆桥架施工方案或技术交底,水电施工员必备


各项参数应符合下列表格:

电缆桥架施工方案或技术交底,水电施工员必备


4、水平桥架支、吊架、托臂的安装,竖直桥架的支架安装要点


(1)立柱、吊支架和托臂所用钢材应平直,无扭曲。下料后长短偏差应在5mm范围内,切口处应无卷边、毛刺。


(2)立柱、吊支架和托臂应安装牢固,无显著变形,焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷,焊后应做好防腐处理。


(3)立柱、吊支架和托臂的用料规格:严格按产品说明及桥架规格要求配置。


(4)固定支点间距一般不大于1.5m-2.0m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设置固定支持点。


(5)立柱、吊支架和托臂距离上层楼板不应小于150mm-200mm,距地面高度不应低于100mm-150mm。


4、电缆桥架安装及接地


(1)电缆桥架安装前,首先与土建及水暖、通风空调专业协调,确定与通风管、水道管之间的交叉配合问题。按照电让水的原则,电气管道在上面、水管在下面,桥架处于高点,其次为风管、上、下水管,当局部不能满足要求时需加防水措施。


(2)先进行放线定位,安装立柱、吊支架等,然后进行托臂安装,托臂与吊支件之间使用专用连接片固定,以保证支架与桥架本体之间保持垂直不会受重力作用发生倾斜下垂;再安装桥架本体,桥架本体应使用专业连接板连接牢固,并用专业固定螺栓将桥身固定在托臂上。


(3)先安装电缆桥架直线段及弯通、三通等常规附件,然后现场测量各种特殊形状的弯通、非标准件,并及时把外形尺寸提供给生产厂家,再由生产厂家进行工厂化加工,保证工程安装质量;电缆桥架的安装必须牢固可靠,横平竖直,无扭曲变形,内壁无毛刺,附件齐全。


(4)电缆桥架直线段连接采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,接口缝隙严密平齐,槽盖装上后平整,无翘角,出线口的位置准确。


(5)电缆桥架在干线、支线、拐弯、进出接线箱的地方应用专用附件进行施工,其附件应与桥架材质相同。桥架底、盖与各种附件相对接时,接缝处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固,应严实平整、固定牢固;桥架各种附件的固定点不应少于两点。


(6)桥架的终端应采用专用的终端头封堵。

(7)在线路分支接头处应采用相应接线箱。

(8)镀锌电缆桥架间连接板的两端连接固定螺栓必须有2个防松垫圈,确保桥架可靠接地。

(9)电缆桥架及其支架全长应有2处与接地(PE)干线相连接。

(10)不允许将穿过墙壁的桥架与墙上的孔洞一起抹死。


三、质量控制


1、电缆桥架敷设应固定牢靠,横平竖直,布置合理,盖板无翘角。接口严密整齐,拐角、转角、丁字连接正确严实,桥架内外无污染。


2、立柱、吊支架和托臂应布置合理,固定牢固、平整。


3、线路穿过梁、墙、楼板等处时,电缆桥架不应被抹死在建筑物上。


4、电缆桥架与电气器具连接严密,导线无外露现象。


5、电缆桥架水平或垂直敷设直线部分的平直程度和垂直度允许偏差不应超过5mm。


6、电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)可靠。


7、镀锌电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)干线相连接。


8、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。


9、直线段电缆桥架长度超过30m必须设置补偿装置,电缆桥架跨越建筑物变形缝处必须设置补偿装置。


10、电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内交联聚氯乙烯绝缘电力电缆最小允许弯曲半径15D。


11、电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m。


12、电缆桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。


13、电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,管道的最小净距。


14、敷设在竖井内和穿越不同防火区的电缆桥架,必须有防火隔堵措施,采用4mm厚钢板做防火隔板,用防火堵料封堵严密。


15、支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。


四、质量保证措施:


1、熟悉设计图纸,理解并掌握设计意图,发现问题及时联系建设、监理、设计单位,做好图纸会审工作。


2、施工前组织施工人员进行技术交底工作,并做好交底会签,将责任落实到每一个操作工人。


3、材料进入施工现场,必须按产品标准及规定程序进行检查验收,并做好记录及材料报验工作,严禁不合格产品用于工程中。


4、严格按标准、规范、规程及设计图纸组织施工,施工中应与水暖专业、土建专业密切配合,施工质量必须符合现行标准及规范规定。


5、施工过程中及时做好中间检查工作,发现问题及时解决,施工完后,做好自检工作,自检通过后再通知监理单位专业工程师进行隐蔽前验收工作。


6、技术资料应随工程进度及时报验、整理,按系统分类、归档,各种原始检测记录应真实、准确、齐全。


五、成品保护


1、桥架的运输和堆放应附合有关规定,注意防潮防污。

2、使用高凳时,注意不要碰坏建筑物的墙面及门窗。

3、对于易发生受污生部位(如机房、电气竖井等)的桥架,应注意检查,发现后及时处理,补刷防锈漆。


六、注意事项


1、在邻近空调水和空调风道施工时,应注意预留出其保温层的位置。


2、标准层施工时应先施工一层或一个部位,然后请监理及工程有关方面检验认可后,再开始大面和施工。


3、电气竖井垂直桥架的线缆防坠落措施应与桥架施工同步进行。


4、对于受污生锈的桥架,应在穿线放电缆之前处理干净,支架的焊接处应及时涂刷防锈漆。


5、敷设在竖井和不同防火分区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。防火封堵做法为:用4mm2厚钢板,钢板大于桥架边5cm,两层钢板封堵,两块钢板中间加防火泥进行封堵。


6、出桥架的明配金属管,需要用跨接线将桥架与明配管连接起来。


七、安全措施


1、所有施工人员进入施工现场,必须戴安全帽,穿绝缘鞋。 2 米以上高空作业时,必须系好安全带。脚手架上作业时,探头板两端必须固定牢固。梯子上作业应有专人看护并有可靠的防滑措施。


2、现场施工严禁吸烟,各种油料、漆料要按规定地方堆放,设专人看护。


3、使用机械钻孔时,严禁戴手套操作或手持工件进行操作。对三级电源配电箱和手持式电动工具,应经常进行绝缘检查。


4、施工现场要做到活完场清。


5、电缆桥架要堆放到安全地方,不易挤压与碰撞。电缆桥架安装。


6、使用机具保持机况良好,机容整洁。

  • 桥架敷设电缆桥架施工技术交底施工方案
    本工程钢支架与吊架应焊接牢固,无变形,焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得有裂纹,咬边,气孔等现象,支架与吊架应安装牢固,横平竖直,在有坡度和建筑部位,支架与吊架应与建筑物有相同坡度。
  • 学院电缆桥架、金属线槽施工方案
    在本工程中,电气用桥架线槽型号规格有 800mm,还有 600mm、400mm、300mm、200mm等,有梯式桥架也有槽式桥架;虽然规格型号少,但是桥架施工层间间距小,并排走向桥架与其他管线交叉比较
  • 电缆桥架施工技术交底记录
    1.1.1施工前应认真熟悉工程施工图,并对工程系统的设计参数系统划分和组成,施工质量以及方法做到心中有数。 1.1.2了解技术交底,工程洽商的内容。 1.1.3参考各专业安装图,观察相关专业的管道走向
  • 电气工程电缆桥架施工方案
    本工程包括办公楼、酒店、商业裙房、地下车库四部分,其中地下三层为人防,其面积为5636平方米,平时为车库,战时为物资库。各部分电气工程的工作内容也基本相同,变电所及10kv高压配电室设置于地下室,干式
  • 电气竖井内电缆桥架工程安全施工方法和技术交底
    检查竖井内楼板上预留的洞口位置是否合适,不合适应及时修整、剔凿,使上下楼层所对应的洞口通直不错位,注意不要影响结构
  • 电缆桥架安装施工方案
    根据设计要求的规格型号、现场勘察记录和施工方案编制材料使用计划,包括各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。注意电缆桥架安装所需的各种材料均需使用镀锌材料。
  • 现场施工必备技术
    本资料为:《现场施工员必备技术书》,内容详实,可供参考。
  • 桥架敷设电缆桥架施工技术交底
    桥架敷设电缆桥架施工技术交底.doc,内容详细丰富,可供网友参考下载。
  • 桥架敷设电缆桥架工程施工方法和技术交底
    坚井内顶棚和墙面的喷浆,油漆等完成后方可进行线槽,桥架敷设及配线
  • 详细电缆桥架安装施工方案
    1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 施工工艺与方法 4 4.1 工艺流程: 4 浏览详细目录>> 内容简介 电缆桥架安装施工方案
  • 电缆桥架防火封堵施工方案
    为确保公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人身和财产安全,制订本标准。
  • 一个电缆桥架安装施工方案
    本方案属某工程电缆桥架安装方案。
  • 某工程电缆桥架安装施工方案
    技术准备 (1)设计施工图纸和电缆桥架加工大样图齐全。 (2)各种电缆桥架技术文件齐全。 (3)电缆桥架安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。 (4)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设
  • 施工员、技术员(必备)计算公
    施工员、技术员(必备)计算公式,土方开挖、基础垫层等计算公式
  • 桥架安装和电缆敷设技术交底
    外观检查应符合:焊缝表面平整,不得有较大的凹陷、焊瘤;接头处不得有裂纹;Φ16mm钢筋接头焊缝宽度不得小于或超出11~12mm,焊缝高度不得小于或超出5~6mm;Φ12mm钢筋接头焊缝宽度不得小于或超
  • 电气竖井内电缆桥架工程施工方案
    本工程桥架下部固定采用10号槽钢,槽钢距墙边不小于50mm,座在楼板的预留洞口,与预埋在洞囗的埋件焊接固定或采用膨胀螺栓与楼板固定,在槽钢上固定两根50×50×5的角钢,用来直接与桥架连接固定。
  • 电气竖井内电缆桥架工程组织施工方案
    本工程采用10号槽钢,槽钢距墙边不小于50mm,座在楼板的预留洞口,与预埋在洞囗的埋件焊接固定或采用膨胀螺栓与楼板固定,在槽钢上固定两根50×50×5的角钢,用来直接与桥架连接固定。
  • 学院电缆敷设施工方案
    本资料为:某学院电缆敷设施工方案,共11页,内容详实,可供参考。
  • 学院电缆桥架、金属线槽施工组织方案
    本资料为某学院电缆桥架、金属线槽施工方案,共6页。 本工程中有梯式桥架也有槽式桥架;虽然规格型号少,但是桥架施工层间间距小,并排走向桥架与其他管线交叉比较多,桥架翻弯和拐弯也比较多,且桥架的垂直、水平

阅读下一篇

【电气学院】临时用电安全管理六个关键点,好好查查

施工现场临时用电安全管理要把控的六个关键点: 施工现场临时用电是现场施工作业中潜在危险性最多的危险源之一,因此确保临时用电安全是施工现场安全管理的重中之重,在管理中要重点把控以下六点。 1、临时用电施工组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。

回帖成功

经验值 +10