施工现场临时用电安全管理要把控的六个关键点:
施工现场临时用电是现场施工作业中潜在危险性最多的危险源之一,因此确保临时用电安全是施工现场安全管理的重中之重,在管理中要重点把控以下六点。
1、临时用电施工组织设计
按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。
临电施工组织设计审批后实施
2、三级配电二级保护
做到一级、三级配电箱配置漏电保护器;三级配电箱应一机、一箱、一闸、一锁、一漏保。设备或设施应有避雷防护措施。
三级配电二级保护
3、配电箱接地保护
塔吊、脚手架防雷接地
配电箱接地设施
4、漏电保护器
电工应每日检查配电箱、漏电保护器、线路。做好日常检查记录(接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录)。临电日常管理资料每周由项目经理审核认可。更多请关注微信公众号:建设工程之家
电工检查记录
专业电工每日进行检查
5、配电箱编号、电工持证
施工现场各级配电箱应分别编号,标识清楚,上锁管理。电工必须持证上岗;巡查出的安全隐患应及时向安全负责人报告,负责人应及时采取相应措施。
配电箱标识牌
6、临时用电要防范的常见问题
A、无箱门跨接线,箱门跨接线材质不对。
B、一闸多机。
C、PE线未接。
D、隔离开关无可视断点。
E、电器安装间距过小。
F、进出线未加绝缘护套并成束卡固在箱体上,与箱体直接接触。
漏保参数不符(开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。总配电箱要求大于30mA,大于0.1s,但乘积不应大于30mA·s。)
A、违规使用倒顺开关、刀闸式开关等国家淘汰设备。
B、动力开关箱与照明开关箱没有分设。
C、分配电箱与开关箱的距离超过30m,开关箱与用电设备的水平距离超过3m。
夏季潮湿,如何防止触电?更多请关注微信公众号:施工管理技术
为预防用电事故的发生,确保安全生产,建筑施工现场夏季施工用电尤其要注意以下几个方面:
1、施工现场临时用电设备和线路的安装、巡查、维修或拆除必须由专职电工完成,并由专人监护。
2、定期对施工现场临时用电进行检查,发现安全隐患及时处理,并复查验收。
3、使用电气设备前,作业人员必须按规定穿戴和配备相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施。
4、加强电气设备、线路检查,及时更换破损的电线和电箱,防止漏电、触电。
5、雨季到来前,应做好机具及电气设备防雨工作,配电箱尽量安装在室内,室外应搭防雨棚,露天照明灯具设防雨罩。
6、遇雷雨天气,应及时关闭用电设备,切断电源,以免造成设备损坏或其他安全事故。
7、施工现场机械设备应有可靠接地保护装置,塔式起重机、施工电梯等用电设备除应连接PE线外,还应重复接地。
8、不得在用电设备旁堆放杂物,影响设备散热,以防发生火灾。
9、照明灯具的金属外壳必须与PE线相连接,照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护器和漏电保护器。
10、生活区严禁私接、乱拉电线,严禁使用大功率电器设备,以防线路过载发生火灾。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
建筑电气强电、弱电系统知识点汇总及详解建筑电气包括:建筑供配电、建筑电气照明、建筑防雷与接地、建筑弱电(包括电话通讯系统、有线电视系统、闭路电视系统、消防与防盗监控系统)、建筑电气设备等等。 强电:强电包括系统配电线路,电缆,箱柜,照明器具,开关,插座,防雷接地,系统调试,照明及插座的配管配线,动力配管配线。 弱电:弱电指在32V以内,安防监控、综合布线、报警系统等。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主分享资料,谢谢啦。
回复 举报
感谢楼主分享资料,谢谢啦。
回复 举报