PT断线作为电力系统中一种常见的故障,能否及时有效地进行判别,是继电保护装置正确动作的前提条件。针对PT断线的特点,在对不同厂家的判据进行了分析后,结合一次现场实例,指出了目前判据中存在的不足之处,给出了一种PT断线的实用判据。根据该判据开发的线路保护装置已经在现场投入使用,证明了该判据的工程实用价值。
线路保护 PT断线判据 ,变电站中PT 发生断线事故,是一种常见的故障。一旦PT 断线失压,会使得保护装置的电压量发生偏差,而电压量的正确获取是距离保护、带方向闭锁以及含低电压启动元件的过流保护能否正确动作的先决条件。在中性点不接地系统中,单相接地时具有以下特点,接地相的对地电压变为零,其它两相的对地电压升高根号3倍,而三相中的负荷电流和线电压仍然是对称的。因此在中性点不接地系统线路保护装置中,PT断线的判据应该能够区分单相接地故障和不对称断线。PT 三相失压(对称断线) 的判断,各个厂家基本相同,都是按照三相无压,线路有流进行判断的。而对于PT 不对称断线,则不尽相同。本文在分析PT 断线的特点后,具体针对不同厂家的PT 不对称断线的判据,结合一次现场的实际事故,指出目前这些判据在现场应用时可能存在的不足之处,给出了一种实用的PT 断线判据,经过现场应用后,证明了该判据的正确性和工程实用价值。
1 PT装置断线的特点
PT断线一般可以分为PT 一次侧断线和二次侧断线,无论是哪一侧的断线,都将会使PT 二次回路的电压异常。PT一次侧断线时,一种是全部断线,此时二次侧电压全无,开口三角也无电压;另一种是不对称断线,此时对应相的二次侧无相电压,不断线相二次电压不变,开口三角有压。PT二次侧断线时,PT 开口三角无电压,断线相相电压为零。
2 几种不同的PT 不对称断线判据
由于PT 三相对称断线的判据基本相同,因此本文主要对PT 不对称断线的判据进行分析。目前,国内厂家对于PT 不对称断线的判据各有不同,以下述的三种判据为例。判据一:负序电压大于8 V。该判据是利用PT 不对称断线时,存在负序电压,而单相接地故障时,负序电压为零的特点来进行PT 不对称断线的判断的。判据二:三相电压的向量和大于18 V ,并且至少有一线电压的模值之差大于20 V。三相电压的向量和大于一指定值(18 V) ,是不对称断线的主要特征,“至少有一线电压的模值之差大于20 V”,用来考虑在中性点不接地系统中,单相接地故障时,三相的线电压仍然是对称的,以此来区分单相接地故障和不对称断线。判据三:存在一线电压的模值之差大于18 V。该判据同判据二一样,也是通过线电压的模值之差作为PT 不对称断线的判据,并且是以此来区分单相接地故障和不对称断线的。经过分析后,结合PT 不对称断线的特点,可以看出:以上三种不同的PT 不对称断线的判据都有其正确性,并且从运行效果来看,还是不错的。在PT一次侧不对称断线时能够正确动作,一般情况下,在PT 二次侧不对称断线时,也能够正确动作。
作者在从事微机线路保护装置产品开发过程中,曾参照使用过判据二所示的PT 不对称断线判据,装置在投入运行后一直未出现过PT 断线误发或拒发告警信号的事故。但是在1999 年,该微机线路保护装置在山东省一变电站现场投运过程中,在做PT 二次侧两相断线测试时,保护装置拒发告警信号。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 452 人订阅
阅读下一篇
防孤岛保护装置与故障解列装置的区别在如今的小型分布式光伏发电用的防孤岛保护越来越多,而对于小水电站来讲,故障解列装置也使用的比较普及,那么简单的谈谈这两者保护。首先看看这两者保护是怎样定义的。防孤岛保护装置是当出现非计划性孤岛效应时,及时准确的检测出来,然后迅速的跳开并网开关,使整个电站脱网,从而保证人与设备的安全。故障解列装置是当检测的本站母线或者线路出现问题时,为了不使本站冲击到电网,将并网点切除,从而保证电网的安全运行。就目前市场使用情况来说
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的资料谢谢楼主的资料
回复 举报