土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 观摩高标准医院项目的机电安装工程!

观摩高标准医院项目的机电安装工程!

发布于:2020-02-11 14:44:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

来源:建筑工程鲁班联盟

版权归原作者所有


上海嘉会国际医院是目前上海市最大的中外合资医院,该项目完全依据国际标准建造,由上海建工七建集团总承包,江苏宜安建设有限公司作为项目主承包单位,主要负责项目机电工程安装施工,包括建筑给排水及采暖系统、建筑电气系统、通风与空调系统、建筑智能化系统等。

观摩高标准医院项目的机电工程

细部处理篇

422.png

  • 管道穿墙封堵严密、平整。
  • 封堵与墙缝之间采用装饰条修边。

5112.png

  • 水泵电源桥架进电机接线盒处采用45度斜三角。
  • 柔性软管采用专用管卡。
  • 柔性软管长度符合规范要求。

  • 冷、热水管采用不同颜色区分。
  • 流向标识清晰。
  • 供水区域清晰。

766.png

  • 管道间距小时补偿器错位安装。

  • 管道间距均匀,排列整齐。
  • 热水管道按规范设置补偿器,补偿器成排成线。

  • 成排管道转弯处支架设计合理,距弯头距离统一。
  • 管道间距均匀,排列整齐。

  • 大型管道型钢支架两端直角焊接加强板,保证支架的稳定性。

  • 设置排气孔。

  • 板交外露螺杆加套管。

  • 分气缸底脚绝热垫。

BIM技术应用篇

  • BIM技术效果图与实物对比。

  • 应用BIM技术,水泵房排布合理。

  • 应用BIM技术有效避免桥架、管道碰撞。
  • 管道间距均匀、相互位置符合规范要求,布置合理。

  • 桥架成排布置整齐。
  • 灯具在管道下方保证没有照度盲区。

支架安装篇

  • 成排管道转弯处支架设计合理。
  • 管道间距均匀,排列整齐。
  • 管道转弯处设置支架,距弯头位置统一。

  • 槽钢朝向一致。
  • 管道采用双层布置既节约空间又节省成本。
  • 抱箍螺杆长短一致,末端加设不锈钢封帽,防止锈蚀。
  • 采用成品塑托,结实耐用且美观。

  • 管道节点成45度角,排列整齐。

  • 排水管道支架借用消防管支架既节约空间又节省成本。

  • 蒸汽管道支架设计制作规范。

  • 阀门两边均匀设置支架。
  • 支架端头采用圆角处理。

  • 机房管道承重支架下方加固处理。

  • 垂直风管采用拼装支架。

  • 管道下方风管(距顶距离较大)采用侧向支架,既可有效节约成本;又可确保风管安装质量。

  • 母线转弯处增设支架。

  • 底脚螺栓外露部分加套管及黄油保护。
  • 设备台座安装限位装置,有效控制设备水平移位。

接地篇

  • 电动机电源槽盒尾端接地规范、标识清晰。

  • 接地线未绕麻花,敷设清爽。

保温篇

  • 管道采用彩色橡塑保温,保温质量好、系统识别度高,观感效果佳。

  • 管道采用彩色橡塑保温,保温质量好、系统识别度高,观感效果佳。

  • 压力表组安装正确。
  • 压力测试管路保温到位。

  • 水泵出水管托架保温到位。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • haijiwen
    haijiwen 沙发

    做到真漂亮,学习了啊

    2020-02-14 15:26:14

    回复 举报
    赞同0
  • kite376184824
    kite376184824 板凳

    厉害,每个细节做的很到位,楼主可以介绍一下你们的施工队吗

    2020-02-14 11:20:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调铜管焊接图文深度解析

来源:网络 如有侵权请联系删除 施工前准备 1、施工图纸的阅读与熟悉; 2、施工现场的查看——看施工现场是否具备施工作业条件; 3、管材及配件的准备; 4、机具及测量工具的准备——氧气-乙炔,割刀,钢锯,电锤,扳手,水平尺,卷尺,锉刀等。 开始施工 1、工艺流程 2、安装工艺 1)铜管调直:采用木质榔头沿管身轻轻敲击,逐段调直。调直过程中注意用力不能过大,不得使管子表面产生锤痕、凹坑、划痕或粗糙的痕迹。

回帖成功

经验值 +10