土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液处理设备DTRO膜系统的清洗周期

垃圾渗滤液处理设备DTRO膜系统的清洗周期

发布于:2020-02-05 15:22:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

  圾渗滤液处理设备比传统的卷式反渗透膜系统更耐受污染,但是也需要定期进行清洗稳定其性能,接下来小编就带大家一起了解一下垃圾渗滤液处理设备DTRO膜系统的清洗周期。

  通常我们会采用化学清洗方式来保持膜片性能,定期向储罐添加清洗剂和阻垢剂,并设定清洗执行时间,清洗时自动执行。清洗剂分为酸性和碱性两种,均为专用清洗剂,碱性清洗剂的主要作用是清除脂肪、腐殖酸等有机物的污染,酸性清洗剂的主要作用是清除铁盐、碳酸盐等无机物污染。

  清洗时间一般为1~2h,清洗后的液体排出系统到调节池。垃圾渗滤液处理设备DTRO膜系统的清洗周期取决于污染物浓度,当在相同进水条件下,膜系统透过液流量减少10%~15%或膜组件进出口压差超过允许的设定值时即进行清洗,正常情况下清洗周期为:

  一级DTRO系统,碱洗5d(pH=10~11)、酸洗10d(pH=2.5~3.5)

  二级DTRO系统,碱洗14d(pH=10~11)、酸洗28d(pH=2.5~3.5)

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

水处理

返回版块

42.86 万条内容 · 1491 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

垃圾渗滤液处理设备的工艺路线

  垃圾渗滤液处理设备可以根据项目需求的不同设计相应的工艺结构,适应相应的项目环境条件,让用户应用更加得心应手。   碟管式DTRO反渗透膜组件相对于卷式膜在垃圾渗滤液的处理上,因其特殊膜柱结构和物理设计得到了更快速的推广和应用,克服了卷式膜容易被污堵、膜污染的情况。   垃圾渗滤液处理设备工艺路线   原水—渗滤液储罐—砂滤系统—芯滤系统—一级DTRO膜系统—二级DTRO膜系统—脱气塔—清水池

回帖成功

经验值 +10