土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 这样的地下车库管线标识,绝对耳目一新!

这样的地下车库管线标识,绝对耳目一新!

发布于:2020-02-04 14:54:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
万科的物业管理以优质高效著称,高效的前提就是:万科对各种设备管线的标识规范到极致,大大方便了物业人员的检修,也提高了物业管维人员的效率,今天分享的就是:绝对令你耳目一新的地下车库管线标识……
1.施工图纸深化阶段?标识
6544.png
122.png
422.png
详细了解各专业管道路由走向以及位置特点,对管道交叉位置进行微调,如管线间相对位置过于集中,可重新合理排布管线。
原则:
配套管线整体分为两层,避免三层叠加的情况。根据调整后的方案对各专业承包商明确各自管道的位置及走向,对线交叉的节点进行交圈说明,并且合理安排各家施工时间,必免交叉作业造成破坏。会议明确施工标准,做好会议记录。
标识说明
对不同性质管道采用不同颜色体系区分:消防红色、给水蓝色、排水白色、采暖黑色。在管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧和其他需要标识的部位,明确标识管线性质、管道走向、水流方向。管道走向应细化到单元和区位。水流方向用箭头标识。直线管段每隔10米进行一次标识。所有标识中汉字采用中文仿宋体,英文采用正体大写。
3.给排水及采暖管道标识2
标识说明
管道标识标注位置依据管道或保温层外径大小而定。管道或保温层外径大于等于89mm时,一律在管道上标注。注字大小为40mm*60mm,字间距为20mm,字体排列沿管道轴向,由左至右,从上至下。注字颜色为红色(红色管线注字采用白色)当管道外径小于89mm,且不易识别时,应在所有需要的部位挂设标牌,标牌为白色、矩形250mm*150mm;注字颜色为红色、尺寸为40mm*60mm,字间距为20mm。标牌挂设应使用夹具,不可用铁丝挂设。水流方向一律在管道上标注,箭头颜色为白色。
4.水泵及阀门标识
标识说明
水泵应分高、中、低区,并标注水泵名称、编号及区分主泵、辅泵或者互为备用,其中汉字应采用中文仿宋体,英文代号为正体大写,标识均采用白底黑字并封塑,标注字体大小为40mm*60mm,字间距为20mm。
对于需要定期检修及启闭的阀门应挂牌标识。标识均采用白底黑字并封塑,标注字体大小为40mm*60mm,字间距为20mm,标牌挂设应使用夹具或专用绑扎带,不可用铁丝挂设。
标识说明
标注风机名称(送风、排风或排烟等风机)、系统编号,其中汉字应采用中文仿宋体,英文代号为正体大写,标识标牌为白底红字并封塑,注字大小为60mm*80mm,字间距为40mm。
6.通风防排烟系统标识2
标识说明
在管道的起点、终点、交叉点、转弯处和穿墙孔两侧及其他需要标识的部位,明确标识风管性质、系统编号、送(排)风方向。直线管段每隔10米进行一次标识。标识均采用红色字体和箭头喷在风管上,箭头方向指向排风方向,字体大小为60mm*80mm,字间距为40mm,字体排列沿风管底部由左至右。标识中汉字采用中文仿宋体,英文采用正体大写。
7.电气系统标识1
标识说明
地下室电气桥架在起点、终点、交叉点、转弯处和穿墙孔两侧的管道上及其他需要标识的部位,分为高、低压桥架标识。标识均采用红色字体和箭头喷在风管上,箭头方向指向设备用电方向,注字大小为40mm*60mm,字间距为20mm,字体排列沿桥架底部由左至右(由上至下或由下至上)。标识中汉字采用中文仿宋体,英文采用正体大写。
8.电气系统标识2
标识说明
变压器环网柜低压柜发电机等电气设备应挂牌标明设备名称、系统编号、运行状态,车库设备房门外应张贴设备房名称、“机房重地、非请勿进”等警示标识。其中汉字应采用中文仿宋体,英文代号为正体大写,标牌采用白底红字并封塑,字体大小60mm*80mm,字间距为40mm。控制柜配电箱应挂牌,标明所控制设备名称、系统编号,其中汉字应采用中文仿宋体,英文代号为正体大写,标牌采用白底红字,40mm*60mm,字间距为20mm。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qk983
    qk983 沙发

    这个做法应该是基本的要求吧,我以为有什么特别的,没有做到令人眼前一亮的话,不吹才不被黑,

    2020-07-20 08:32:20

    回复 举报
    赞同0
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳

    学习了,多谢楼主!

    2020-02-05 09:50:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超全!暖通空调专业工程量计算

来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 镀锌钢板风管(角铁法兰)主辅材计算 镀锌钢板 - 角铁法兰风管损耗13.8% - 风管法兰翻边余量6~9mm - 风管封头面积 S=L * W - 静压箱面积 S=(L*W+L*H+W*H)*2 - 咬口余量 - 咬口形式及余量 咬口连接形式适用于厚度小于1.2毫米的普通钢板、厚度小于1.5毫米的铝板和厚度小于0.8毫米的不锈钢板。咬口的形式不同,加工余量亦不相同,从下列几种常见的咬口形式图中可以计算出相应的加工余量。咬口宽度S与板厚t之间的关系可以用经验公式计算,即 S=(8—12)t。常见的咬口形式有:

回帖成功

经验值 +10