土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明与消防动力能否只设一个互投箱.

应急照明与消防动力能否只设一个互投箱.

发布于:2005-01-28 11:01:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人在一个高层设计中,因为负荷较小,距离较近所以应急照明与消防动力(只是卷帘,电梯)只设一个互投箱(也是几层合用一个箱).但审图专家打回来说要分开设置:应急照明与消防动力各是各的互投箱.请大师指教,规范如何规定.谢谢.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 天合
    天合 沙发
    9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。末端是指用电设备还是配电箱的下一级
    2005-03-18 09:03:18

    回复 举报
    赞同0
  • wqylbb
    wqylbb 板凳
    高规中:
    9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
    这里的消防控制室值班室用电包括其照明吗?如果包括那也应该用末端互投吧!!
    2005-03-17 22:45:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样错了吗?欢迎交流

最近作了一小学综合楼,今天审查意见下来了。分配电箱负荷计算时取了需要系数,在计算总箱处计算负荷时就不应再取需要系数,不得重复计算。这个对吗??