最近作了一小学综合楼,今天审查意见下来了。
分配电箱负荷计算时取了需要系数,在计算总箱处计算负荷时就不应再取需要系数,不得重复计算。这个对吗??
发布于
2005-01-28 10:48:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
gyamam
还是有点糊涂,是不是两个系数的解释弄反了呢?“需用系数”是考虑“同时用”?那不就是“同时系数”了吗?
顺便提问下:在《全国民用建筑工程技术措施》(电气)的第247页里有“住宅用电负荷需要系数表”(这里不是用的“需用系数”),对应的没有提到相关的“同时系数”要求。在做小区总配电计算时,还需要考虑“同时系数”吗?
现在有个小区,636户住宅,6KW/户计,查该表,“需用系数”在0.26~0.33之间,请问要考虑多少的“同时系数”?请朋友们指点迷津,谢谢。
正在http://co.163.com/forum/content/225_69689_1.htm学习中,我的问题应该可以解决了。呵呵
2007-04-29 11:56:29
来自 PC
评论
举报
liewjun
对于学校来说照明的需要系数接近1而教室插座的需要系数又比较小。所以设计时照明和插座要分开计算。从实践来看
插座回路的需要系数为0.4~0.6。实验室要独立回路供电系数为1。总配电箱处不用取需要系数。