土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 93张图9大案例全面解读多联机安装与调试,收藏有大用!

93张图9大案例全面解读多联机安装与调试,收藏有大用!

发布于:2020-01-04 10:10:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

来源:制冷百科

如有侵权请联系删除

一、室内机安装质量案例

1、室内机安装位置

正确:送回风顺畅,保证气流组织

错误:送风管弯转太急,送风不畅

775.png

错误:设备出风口高度与装修侧板高度偏差太大,出风受阻

错误:出风口尺寸是风管的1/3

65.png

错误:室内机安装高度超出技术要求,影响使用效果

错误:离墙近,墙面可能凝露

正确:室内机完成安装后,进行了有效的防尘处理

773.png

错误:未进行防尘处理

正确:检修口开口至少400 mm×400 mm

错误:维修口离室内机太远,不便维修

2、室外机安装位置

正确:散热效果良好

错误:安装空间狭小,设备散热效果差

3、室外机基础安装

正确:通风良好,基础规范

错误:随意地摆放在地面上,无固定也无基础

正确:基础安装规范,且增加了减振垫

错误:未安装减振垫


二、铜管存放与施工案例

1、铜管存放与保护

正确:铜管存放规范,且进行了有效封口

错误:随意摆放,导致管内存渣多,危害设备安全运行

正确:铜管制作好应马上封口,防止灰尘等杂物的二次污染

错误:摆放凌乱

2、铜管施工

正确:使用专业工具作业

错误:使用钢锯切割,铜管内铜屑多,切口不平整

正确:同管径冷媒管连接时,必须采用胀管方式连接

错误:同管径连接采用喇叭口焊接,引起泄漏等安全隐患

正确:穿墙套PVC管,有效保护保温棉

错误:铜管穿墙未进行保护易造成保温棉破损,导致漏水

正确:管路布局合理,横平竖直

错误:走管凌乱,铜管随意布置在天花板里,绑在吊杆上

正确:铜管进行了有效的封口处理

错误:没有使用专用工具弯管,导致铜管变形严重,影响效果

错误:没有使用专用工具弯管,导致铜管变形严重,影响效果

错误:没有使用专用工具弯管,导致铜管变形严重,影响效果

错误:没有使用专用工具弯管,导致铜管变形严重,影响效果

错误:外机变径连接未采用变径管,直接夹扁焊接

错误:没有按照室外机铜管尺寸安装,随意变径,严重影响效果

正确:室外管路安装在管槽里面

错误:室外机管路直接露天,容易导致保温失效,影响使用效果

3、分歧管的选择与施工

正确:必须选用正规企业生产的分歧管

错误:安装T型三通、Y型分歧管,导致制冷剂分配不均匀,运行效果差

正确:分歧管要水平安装

错误:分歧管未水平安装

错误:分歧管出来后直管段距离不够

错误:分歧管前后直管段距离不够0.5 m


三、铜管焊接质量案例

1、铜管焊接必须充氮气进行保护,以免里面产生大量氧化皮。示意图如下。

2、管路焊接

正确:充氮气保护焊接

正确:充氮气保护焊接

错误:没有充氮气焊接,里面产品氧化皮

错误:直接用水冷却,导致管路内水汽多

正确:充氮气焊接管内干净

错误:未充氮气焊接,管内乌黑,氧化皮多


四、排水管安装质量案例

1、排水管安装

正确:排水管必须保持1/100以上的落水坡度

错误:设备出水端比排水管低,冷凝水无法排除

2、高静压排水管安装

正确:静压内机排水管必须安装存水弯

错误:高静压内机没做存水弯,冷凝水无法排除

3、带水泵排水管安装

正确:带提升泵排水管路安装规范合理

错误:带提升泵直管段室内机提升后,冷水管横段太长

4、通气口安装

正确:通气口间距合理

错误:总排水管路上没有通气口

5、排水管固定

正确:用吊杆固定,且套PVC管进行保护

错误:用扎带将排水管固定,容易导致保温棉失效


五、风管安装质量案例

1、风管安装

正确:风管的大小、长度要求与所选机型必须匹配

错误:送风、回风管都采用软管,影响设备运行效果

错误:T3低静压室内机连接了6 m长的风管,严重影响使用效果

错误:T2中静压内机风管变径严重,风量受影响,导致房间效果不好

2、回风口、出风口安装

正确:气流组织顺畅,侧送下回风

错误:只安装了出风口,没有回风口,严重影响使用效果

错误:气流组织顺畅,侧送下回风,但未安装检修口

错误:出风口严重阻塞,导致使用效果差


六、管路保温质量案例

1、铜管保温

正确:正确的保温棉穿管

错误:错误的保温棉穿管

错误:保温棉厚度不够

错误:保温棉质量不好,保温棉一压就扁,且不能恢复原样

错误:接口处没有进行保温处理

错误:保温棉尺寸与铜管尺寸不符合,影响保温效果

2、冷凝水管保温

错误:排水管穿墙套PVC管进行保护

错误:保温棉表面扎得太紧导致保温失效,最终导致凝结滴水

错误:冷凝水管接头处保温不合格

错误:接口处不粘胶水,保温外露,不严密

七、电气配线安装质量案例

1、电源线安装

错误:从机电源在主机取电,不符合安装规范

错误:20P外机,选择截面积6m2的电源线,线径偏小

正确:接线端使用线耳连接

错误:电源未使用压线端子,容易松脱

错误:电控箱内安装其他电气元件

错误:在主电源线上采用驳接方式连接主、从机,连接不牢靠

2、主机与内机信号线

正确:选择三芯屏蔽线,屏蔽层可靠接地

错误:采购两芯屏蔽线作通讯线,容易导致通讯故障

错误:屏蔽层在外裸露太多,没有用胶布进行包扎

错误:屏蔽层接E端子,黑色实线接在地线端子

八、管路试压质量案例

1、系统管路试压

正确:管路试压,必须要气管、液管同时加压

错误:只从气管侧加压,导致电子节流部件损坏


九、调试运行质量案例

1、系统管路抽真空

正确:应气管、液管同时抽真空,真空度达到-756 mmHg

正确:气管、液管同时抽真空

2、制冷剂充灌

正确:根据管路液管长度计算充灌追加量,用电子秤定量计算


多联机工程安装十大禁令

一、禁止同一系统室内机不统一供电。

二、禁止使用四氯化碳清洗管路。

三、禁止不充氮气保护管路焊接。

四、禁止室内外机分歧管路不水平安装。

五、禁止使用“铜铝连接管”代替铜管进行空调系统安装。

六、禁止将气液两相管路一起保温。

七、禁止外机安装在送回风不畅的场所。

八、禁止将多联机安装在机房等场所。

九、禁止将控制线(通讯线)和电源线(强电)捆绑在一起。

十、禁止不按技术手册线径要求选用电缆。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 建筑小生
    建筑小生 沙发

    专业的安装指导不错!

    2020-01-07 17:11:07

    回复 举报
    赞同0
  • 山高人为峰

    学习了,很具体,有指导意义

    2020-01-07 13:52:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

资深暖通设计师总结的常用参数参考值汇总!

来源:暖通设计 如有侵权请联系删除 暖通设计常用参数参考值(一) 1、冷热负荷指标参考值 采暖热指标参考值(规范)   空调冷热指标参考值(规范)   各类建筑冷热指标参考值(图集)   2、冷热负荷估算参考值 公建负荷估算参考值     住宅空调负荷估算参考值(房地产)

回帖成功

经验值 +10