正在加载...
由于排烟支管上有多个排烟口,所以便在管道上设置了一个280℃常开防火阀外加一个常闭的排烟阀带手动执行机构。
我想请问一下能否将这两个阀门替换为单个280℃常闭防火阀,火灾时开启,280℃熔断关闭。
如果不能的话规范哪里有规定吗?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
从系统来说是没有问题的。只是好像3C认证的只有常开的排烟防火阀和常闭的排烟阀。常闭排烟防火阀好像过不了3C认证
这个排烟系统负担了多个防烟分区吧?如果负担了多个防烟分区,支管上就必须设置排烟防火阀。至于排烟阀同样的道理,如果负担多个防烟分区,要么设置常闭风口,要么设置排烟阀。建议看看规范对于排烟防火阀和排烟阀的定义。
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 592 人订阅
阅读下一篇
我们执行的各项国标,先后都要经过征求意见稿、送审稿、报批稿几个版本,每个环节短则半年、长则难产,每一条都要有足够有力的依据才能通过层层审查,所以标准的整体水平是不容置疑的。 孝夕夕今天想说的是一些细节问题。 #莫把征求意见稿太当真# 去年此时孝夕夕参与了广东省地标《城市综合管廊工程技术规范》初稿的不公开征求意见,在第7.1.16条里,作废标准赫然在列。 后来发布的公开征求意见稿,仍然存在某些细节错误,比如:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板从系统来说是没有问题的。