长度超过60米的内走道,需要划分防烟分区,就意味着要设置挡烟垂壁,我的问题是,挡烟垂壁的高度如何考虑,肯定不能低于2.0米(安全疏散的最低要求)可开启外窗是需要开在挡烟垂壁底的上方(即储烟仓内),还是在净高一半以上开启的外窗都能算作是有效开窗,比方说走道只有3米高,挡烟垂壁做到2米,那么走道的外窗是要求开在2米以上才算有效开窗,还是在1.5米(净高的一半)就可以算。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 595 人订阅
阅读下一篇
总面积大于200平方米的无窗地下室,排烟怎么做?建规8.5.4条,总面积大于200平方米的无窗地下室,只是说要设置排烟,因为不能开窗,就按照机械排烟做,但问题是机械排烟系统怎么设置,是每个小房间一个防烟分区呢还是可以在公共走道内集中设置排烟口,如果是每个房间都有排烟口,那每个防烟分区(也就是每个房间)排烟量就不得小于15000,如果是在公共走道内设风口,排烟量又该怎么确定?更重要的是走道本身也是需要排烟的,走道和房间怎么同时考虑?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳看4.3.3条文解释,净高不大于3m,可以不全在储烟仓内
回复 举报