建规8.5.4条,总面积大于200平方米的无窗地下室,只是说要设置排烟,因为不能开窗,就按照机械排烟做,但问题是机械排烟系统怎么设置,是每个小房间一个防烟分区呢还是可以在公共走道内集中设置排烟口,如果是每个房间都有排烟口,那每个防烟分区(也就是每个房间)排烟量就不得小于15000,如果是在公共走道内设风口,排烟量又该怎么确定?更重要的是走道本身也是需要排烟的,走道和房间怎么同时考虑?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.89 万条内容 · 598 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳排烟口设置在公共走道,整个大于200m2的区域设置成一个防烟分区,排烟量按60m3/h每平米计算且不应小于15000