电容器补偿容量计算
在电网实现无功补偿实际上是通过对电容器进行投切来进行的,使电网系统能够处于稳定状态。通过确定电容器容量的补偿容量,可提高整个无功补偿系统的可靠性以及补偿效果。但在进行无功补偿之前必须要确定所需补偿容量的大小,这就需要掌握电容器补偿容量的计算方式。假设配电网中的有功功率为P,所需补偿的无功功率为QC,补偿前的功率因数为cosα,补偿后要得到的目标功率因数为cosβ,则补偿容量可用下图计算:
通过QC=U2ωC可以计算出补偿所需要的电容器容量,即:
如果无功补偿投入与切除电容器的功率因数门限分别设定为cosθ1、cosθ2,则通过计算,可得到的补偿容量公式如下图所示。
2、电容器安装容量分组方式
在实际应用中,如果一次投入电容器组容量过大,会对电网造成冲击。所以在得出补偿容量之后,需要把电容器分成多组进行投切。合理的分组,可以使各组电容器的投切次数基本相等,降低电容器投切频率,从而提高了电容器的使用寿命。电容器的分组方式可分为等容分组与不等容分组方式。
所谓的等容分组方式,就是各组电容器的容量相等,这样比较容易控制,在补偿时各组电容器可以相互替换。海文斯电气给出的建议是让各分组电容器容量不相等,例如需要补偿200kvar,可采取180kvar、20kvar进行组合补偿,日常自动采用180kvar补偿,当补偿不够是,投切20kavr的分组,这样可以大大提高补偿精度。
在综合考虑补偿效果和经济效益的前提下,海文斯电气给出的建议是采用容量不相等分组方式,该方式控制过程虽然较为复杂,但是可大大提高补偿精度。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2148 人订阅
阅读下一篇
接在电机外壳的三相四线制零线做保护线用,会使人体触电吗?来源:技成培训 版权归原作者所有,侵权请联系删除 首先,我们来计算一下,看看供电系统的总电流是多少?再看看相对零线发生碰壳事故时是否会发生三相不平衡?(注意:在GB50054《低压配电设计规范》中规定,接地极的电阻不得大于4欧,但一般按0.8欧计算。) 我们取最常见的变压器容量,为1250kVA,它的低压侧电压为400V。于是它的额定电流为:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发