来源:头条号 电气设计狄老师
版权归原作者所有,侵权请联系删除
配电房定义是:配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:"所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器"。配电房电压等级在35KV等级以下,内部安装有开关、互感器、电容器以及相关的保护测量装置。
通俗点说:盖个房子,把变压器放进去,还有进出线柜之类的,就成配电房(室)了规模较大的,多台变压器、高压柜、低压柜等等各种,完成变压、分配电能的一个独立场所,或建筑物内的一个区域内。
公用配电房和专用配电房的区别:从权限来讲,专用配电房是由业主自主管理的;公用配电房属于供电局管理的。从负荷分配来讲,专用配电房所供的负荷是小区内的公共设施设备用电,如消防泵,生活泵,风机,电梯、公共照明和配套商业等设备用电;公用配电房所供的负荷是专供居民生活用电。
1、变配电所位置的选择,应符合下列要求:
(1)宜接近用电负荷中心;
(2)应方便进出线;
(3)应方便设备吊装运输;
(4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁;
(5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。
2、安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过1260kVA、单台容量不超过630kVA的变配电室可布置在建筑主体内首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口,变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m不燃烧体的防火挑檐;
3、可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级,高压配电室的耐火等级不应低于二级,低压配电室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级;
4、不带可燃油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内;
5、高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗;
6、长度大于7m的配电室应在配电室的两端各设一个出口,长度大于60m时,应增加一个出口;
7、变压器室、配电室的进出口门应向外开启;
8、变压器室、配电室等应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施;
9、变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施;
10、变配电室不应有与其无关的管道和线路通过;
11、 变配电室、控制室、楼层配电室宜做等电位联结;
12、变配电室重地应设与外界联络的通信接口、宜设出入口控制。
1、 保证运行安全,操作、维护、检修和试验方便。
2、 尽量利用自然采光和自然通风。变压器室和电容器室尽量避免西晒,控制室尽可能朝南(屏、台朝南向)。
3、 布置紧凑合理,变压器及各建筑物、房间的进出线方便。如高压配电室的位置应便于进出线,低压配电室应尽可能靠近变压器,高压电容器室应与高压配电室毗连等。
4、10(6)kV 变配电所宜单层布置。当采用双层布置时,变压器应设在底层,二层配电室应留有吊装孔和吊装平台。
5、控制室、值班室和辅助间的位置应便于运行人员的工作和管理。
6、 由同一变配电所供给一级负荷用电时,母线分段处应设防火隔板或有门洞的隔墙。供给一级负荷用电的两路电缆不应通过同一电缆沟;当无法分开时,该电缆沟内的两路电缆应采用阻燃性电缆,且应分别敷设在电缆沟两侧的支架上。
7、变配电所不应有与其无关的管道和线路通过。
8、 变压器室,高、低压配电室,电容器室等均应有防雨、防雪和防止小动物从采光窗、通风窗、门及电缆沟、电缆保护管等进入室内的措施。
9、高、低压配电室及变压器室应适当留有备用间隔和扩容的余地。高、低压配电室内宜留有适当数量开关柜(屏)的备用位置,变压器的外形轮廓应按比其容量大一级考虑。
10、 室内变电所的每台油量为 100kg 及以上的三相变压器,应设在单独的变压器室内。
11、高、低压配电室,控制室,值班室等的地面宜高出室外地面150~300mm。当附设于建筑物内时,可与建筑物地坪面相平。
12、高、低压配电室,变压器室,电容器室的门应向外开。相邻配电室之间有门时,该门应双向开启或向低压方向开启。
13、各室经常开启的门、窗不宜直接朝向相邻有腐蚀性气体、粉尘和噪声的场所。
1. 高压配电室
(1)带可燃性油的高压配电装置,宜装设单独配电室;10(6)kV高压开关柜数量为6台以下时,可与低压配电屏设同一房间。
(2)高压配电室宜预留开关柜备用位置。
(3)室内外配电装置的最小电气安全净距(括号内适用于室外),见下表:
(4)高压配电室内各种通道的宽度见下表,高压开关柜靠墙布置时,侧面离墙不应小于200mm,背面离墙不应小于50mm。
(5)长度大于7m设两个出口,并布置在两端,长度大于60m时,宜增添一个出口;配电装置的长度大于6m时,柜后通道应为两个出口。
(6)配电室裸带电部分上方不应布置灯具,必须布置时,水平净距应大于1m,不得采用吊链或软线。
2. 低压室
(1)配电室长度超过7m,应设两个出口,并在两端,成排布置的低压配电屏超过6m时,屏后应设两个出口,两个出口间距超过15m时应增加出口。
(2)低压配电室内各种通道最小宽度见下表:
(3)低压配电室兼任值班室时,配电屏正面距墙不宜小于3m。
(4)低压配电室的高度应和变压器室综合考虑,一般与抬高地坪变压器室相邻时,其高度为4~4.5m;与不抬高地坪变压器室相邻时,高度为3.5~4m,配电室为电缆进线时,高度可以为3m。
因为国家标准是最低要求:结合我们所接触到的实际情况,通常如下考虑其距离:
3. 变压器室
(1)变压器外壳与变压器墙壁和门的最小净距;
(2)多台干式变压器布置在同一房间内时,变压器防护外壳间的净距见下表:
(3)可燃性油浸变压器,应设置容量为 100%变压器油量的挡油设施,或设置容量为 20% 变压器油量的挡油池;
(4)变压器室的大门一般按变压器外形尺寸加0.5m。当一扇门的宽度为1.5m及以上时,应大门上开0.8m、1.8m的小门。
①单排开关柜中间断开时(因安全间距需要),或双排开关柜有母联时;变压器与进线柜间母排连接 ,一般用母线桥的方式
②注意母线桥的高度(底)应略高于开关柜安装后的高度,并且留出检修维护空间,
③母线桥比较适用于开关柜顶置母线,
④注意母线桥中母线的安装固定,须注意稳定方面,毕竟它是非标加工产品,不注意的话容易出质量问题;
⑤最后,对于抽出式开关柜,标准系列的框架配件有一定的机械强度限制,母线桥如果过重时,需要加强柜体支撑力,同时,母线桥也不宜过长,否则容易变形。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
领航电气小秘诀,开关柜除湿的措施高压开关柜由于其结构紧凑、占地面积小、操作便捷等优点,在35kV及一下系统中得到广泛应用。为了保证可靠性和安全性,开关柜一般采用封闭母线桥架连接,具有高度的封闭性,结构紧凑,内部空间较小, 相对封闭空气流通不畅,且常由于封堵不严、地下返潮等原因进入湿气 ;当空气湿度过大时,柜内容易产生凝露现象,引起绝缘件受潮,使得元器件的性能和寿命降低,金属腐蚀加快,接触面氧化,接触电阻增大,导致高压电气设备的绝缘强度严重下降,进而导致事故的发生。因此,除湿已成为保障开关柜安全稳定运行的重要因素。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主的分享。
回复 举报
很好很全面的资料
回复 举报