土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁预埋钢套管的要求

梁预埋钢套管的要求

发布于:2019-12-03 11:49:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

1.对于预埋钢套管,当预埋位置设置在跨中L/3范围内时,要求:

① 洞口大小必须小于或等于0.4倍的梁高; 
② 洞口上边缘距梁上边必须大于或等于 0.3 倍的梁高; 
③ 洞口下边缘距梁下边必须大于或等于 200mm ; 
④ 相邻两个洞口的中心间距应不小于 2 倍的较大洞口直径。 
以上四条必须同时满足,对不满足此要求的钢套管大小、标高及位置应作相应调整。

2. 当预埋位置设置在梁端 L/3 范围内时, 要求: 
① 洞口大小必须小于或等于 0.3 倍的梁高; 
② 洞口上边缘距梁上边必须大于或等于 0.35 倍的梁高; 
③ 洞口下边缘距梁下边必须大于或等于 200mm ; 
④ 洞边到梁边或柱边的距离必须大于或等于 1.5 梁高; 
⑤ 相邻两个洞口的中心间距应不小于 3 倍的较大洞口直径。 

以上五条必须同时满足,对不满足此要求的钢套管大小、标高及位置应作相应调整。


  • qq_1413768303378

    这是在哪个规范里有提到,急需要这个规范名称啊

    2020-08-22 06:47:22

    回复 举报
    赞同2
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地库连续坍塌/破坏,大多在顶板回填土阶段!这些事故教训务必注意

来源:南国早报、土木论坛、网络 如有侵权请联系删除 近期,地下室顶板塌落、结构受损事故频发,究其原因多是施工场地受限、地下室顶板上过早或过多的堆放建筑材料,甚至行驶重型机械设备。 或者是车库顶板回填堆土荷载超标,造成顶板挠曲变形、产生裂缝,甚至坍塌。 今天我们一起看一看这些案例,如果你们项目正处于集中堆载、车库顶板回填阶段,或是正在施工的地下车库为无梁楼盖的,务必仔细看完此文!

回帖成功

经验值 +10