土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ SAREN实验室装修中的通风设计之压差和控制系统

SAREN实验室装修中的通风设计之压差和控制系统

发布于:2019-11-29 11:17:29 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]

上期文章,为大家介绍了实验室装修中有关通风设计的换气次数选择、排风与送风形式,详情可点击实验室装修中的通风设计之换气和送排风”查看。下面,上海三仁小编为大家介绍通风设计中的房间压差、控制系统。

一、房间压差

通常情况下,除非实验室由较高的洁净度需求,不然的话室内要保持相对负压。当然,实验室装修在房间压差方面也要根据实际情况来定。

如果实验室内有着严格的温湿度需求,那么房间压差必须为正压,这样才能精准控制温湿度,且不会留下安全隐患。如果实验室内有防止有毒、腐蚀、高温气体或挥发物扩散至其他房间的需求,那么房间压差必须为负压。此外,实验室办公区相对于操作区与走廊要维持正压。

医药 (14).jpg

二、控制系统

想要把实验室内的压力、压差、通风量、温湿度进行安全合理的控制,必须在实验室装修中做好控制系统才行。而相关要求也从早期的定风量、双稳态、变风量系统,到了目前的适应性控制系统。

在实验室内安装适应性控制系统,这套系统可以有效确保人员的安全,并且做到正确控制送排风的平衡和室内压力,从而为实验室提供比较大的稳定性。此外,还可以有效降低前期费用,以及在运行、能源消耗及维护等方面的费用。

实验室控制需要从2方面做起,即:调整设备的温湿度控制、监控安全设施保护员工。至于选择什么样的控制系统,只要适合当前的实验室使用环境即可。至于通风采用定风量还是变风量控制系统,则取决于投资和运行费用等问题的综合考虑。

定风量控制系统主要用于为通风柜和加热炉提供总的排风流量,且总的流量是维持不变的。这套系统采用了机械限位挡块限制调节阀门开度,zui大能减小 40%流量。而变风量控制系统容量的减小超过10%或20%的参差性设计。

相信通过这两期文章的介绍,大家对实验室装修中的通风设计也有了初步了解吧!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 妥思的变风量控制系统操作论文,还是不错的
  • 实验室变风量VAV控制系统
    实验室内的气流控制主要是指对实验室内常用的实验设备如通风柜,生物安全柜等,以及整个实验室的室压进行控制。为了保障通风柜前试验者的安全,各国对于进入通风柜的进口风速都有严格的要求。   例如,美国O
  • 160套园林景观圆凳树池设计CAD图合集
    本资料包为精选的160套园林景观圆凳树池设计图纸,其中包含坡地种植池、休闲椅凳设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观圆凳树池设计的同学参考学习画法和设计。
  • 实验室平面图,及设备位置近年来我国各级医院基本采用先进的净化技术,大大促进了医院的现代化建设.净化系统工程为减少或消灭术后感染、提高医院质量。现代先进的净化技术被各级医院广泛用于中心供应室、中心护婴室
  • 某解剖实验室通风系统设计
    本资料为某解剖实验室通风系统设计,内容简介:介绍了该工程的通风方式与气流组织形式,送排风系统设计以及变频控制的应用。
  • 21种常见景观园路铺装设计方案图
    本资料包为21种常见的景观园路铺装设计方案图,其中包含各种平面图剖面图等,适合进行景观园路铺装设计的同学参考学习画法和设计。
  • 生物实验室的通风空调系统设计
  • BSL-3生物洁净实验室自动控制系统
    摘要: BSL-3实验室是专门对一些病毒及对人体有害的物质进行实验和培养的实验室,本文通过介绍几个BSL-3实验室全过程的设计和调试工作,重点总结了控制系统在设计和调试过程中的问题和难点,在首先解决了
  • 某街道办事处装修电气造价全套资料
    本资料包包括电气部分、弱电部分、装修部分和施工图,其中电气部分、弱电部分、装修部分包括分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、规费、税金项目清单与计价表等,适合进行装修电气造价清单计价的同学参考学习编写方法
  • 实验室通风控制工程系统图
    实验室排风、新风、空调控制及废气处理工程图纸。该项目地点位于东北地区的黑龙江绥化地区。项目主要是涉及到实验室及部分厂房的排风工程,及新风工程;由于该项目在东北地区,冬季温度较低,常规送风容易导致室内输
  • 粮仓智能通风控制系统
    本资料为粮仓智能通风控制系统,综合了当今先进的仓储管理技术、电子技术、计算机网络技术、人工智能,通讯技术及防腐防雷技术为一体,设计一套粮仓智能通风控制系统,以实现在外部条件适宜的情况下对粮仓进行通风,
  • 本图纸主要展现的是AutoCAD结构图纸中的实验室相关图纸,实验室家具布置。图纸涉及排风,新风、装修、给排水、电气等专业。图纸仅供参考,欢迎下载。...
  • 医院实验室气体通风系统设计施工图,图纸包括一层平面布局图,二层平面布局图,屋顶机房设备图,一层平面流程图,二层平面流程图,一层送风平面图,二层送风平面图等供大家参考!...
  • PCR实验室空调通风及装修工程,包含装修、空调、通风、电气。合理的平面图布局图,符合PCR实验室的工艺流程!...
  • 某疾病控制实验室通风设计施工图纸,本工程为海口市疾病预防控制中心实验楼新建工程的通排风工程,疾控中心实验楼二至四层为微生物检验试验室,五至七层为理化实验室。...
  • 本设计将PLC应用到轨道小车电气控制系统,可实现轨道小车的自动化控制,降低系统的运行费用。它功能强大,可扩展到多达128I/O点,且能增加特殊功能模块或扩展板。通信和数据连接功能选项使得FX1N在体积
  • 大型实验室通风系统CAD布置图
    本工程为大型实验室通风系统CAD布置图,包含实验室通风布置平面图,楼顶设备布置图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 一、设计内容:  本工程中检验室及动物实验室及动物养殖部分气体污染物为人、动物新陈代谢物及试剂类药品的挥发成分等,主要有:氨(NH3)、细菌病毒、胺类化合物、硫化氢等。拟采用高能离子空气净化系统处理异
  • 实验室通风柜工作原系统图包括通风柜面风速控制原理图、新风变频控制原理图、排风变频控制原理图、房间压差控制原理图、通风柜连接大样图等。欢迎大家下载...
  • 普通实验室按工艺要求设置通风柜,每台通风柜单独设置排风机;按工艺要求部分房间设置房间通风,通风系统补风为自然补风。洁净实验室设置排风系统,每个洁净区设置一套排风系统。送风由空调系统保证。...
  • 实验室空调与通风设计方案
    概况:某大学校区农生组团建筑面积约137 200 m2,建筑高度58.5m,地上14层,地下1层,是由国家实验室主楼、动科院、生工与食品学院、环资学院、农学院各实验楼组成的一个连体建筑群(实验室建筑面
  • 某地小型实验室通风设计
    本工程为海口市疾病预防控制中心实验楼新建工程的通排风工程,疾控中心实验楼二至四层为微生物检验试验室,五至七层为理化实验室。通风工程包括二层至七层所有实验室通风柜、集气罩、万向罩及所有需排气的生物安全柜