一、桥梁下部结构施工工艺标准化
(一)桥梁常见基础施工标准化要求
1、桥梁钻孔灌注桩基础
①钢筋笼制作
常见问题 :
标准化施工要求:
a、钢筋直径大于等于25mm时,宜采用机械连接方式,丝头检验合格后应加护套防护。
b、钢筋笼保护层垫块采用圆饼型垫块,纵向间隔应不大于2m,每道沿圆周对称设置应不少于4块。
②钢筋笼加工场地
常见问题:
标准化施工要求:
钢筋笼加工应在设置水泥台座的硬化场地上进行制作,制好后的钢筋骨架必须平整垫放,应采用模具标准化制作。
③泥浆池
常见问题:
标准化施工要求:
清孔后泥浆指标应从孔桩的顶、中、底部分别取样的平均值;周边应围护。
④钢筋笼安放
常见问题:
⑤钢筋笼安放:
安放要对准孔位,扶稳、缓慢、顺直,避免碰撞孔壁,严禁墩笼、扭笼。放入后应防止钢筋笼下沉或上浮。
2、挖孔灌注桩
存在问题:
标准化施工要求:
挖孔灌注桩桩孔内应有足够照明、通风、排气设施,同时备有逃生安全爬梯。孔口加盖并设置围栏和警告标志牌,且洞口高出地面750px
3、扩大基础
常见问题:
标准施工要求:
基底比基础平面尺寸增宽0.5-1米,基底承载力和地质情况符合设计要求,应进行土工试验。
(二)桥梁墩台施工标准化要求
1、桥墩施工
①墩、盖梁的模板安装符合允许偏差,吊斗升降应设专人指挥。
②拆模后应立即采用塑料薄膜将立柱包裹,并采取墩顶滴灌等方式进行养护。
覆盖薄膜洒水 养生滴漏养生
2、桥台施工
常见问题:
标准化施工要求:
①桥台模板一般采用大钢模或大型竹胶板。
②模板加固支护:模板及支架的拆除先支后拆,后支先拆。
二、桥梁上部结构施工工艺标准化
(一)预制场标准化建设要求
1、预制场地硬化、排水设置
常见问题:
标准化场地要求:
场地应采用C15以上砼进行硬化。硬化厚度不小于10cm,作为行车道时厚度应不小于15cm。
2、台座
常见问题:
标准化施工要求:
台座底模宜采用通长钢板对于有纵坡的桥梁,台座两端支座位置设三角形楔块,确保支座的水平度。预制台座、存梁台座间距应大于2倍模板宽度。
3、标准化钢模
常见问题:
标准化施工要求:
预制箱梁及空心板梁芯模应使用定型钢模,应符合“模板准入制”有关要求,上报总监办进行检查验收。
4、横隔板底模
常见问题:
梁片标准化施工要求:
为保证侧模拆除后,横隔板的底模仍能起支撑作用,横隔板必须采用独立的钢板底模,在张拉施工后才能拆除。
(二)钢筋加工标准化要求
常见问题:
标准化施工要求:
1、防雨棚设置
钢筋加工场应设置顶棚防雨设施,宜采用钢结构搭设,并设置避雷及防风设施,室外临时钢筋堆放场所应设置移动式顶棚进行遮盖。
2、合理分区
钢筋加工场应按原材料堆放区、钢筋下料区、加工制作区、成品堆放区、半成品堆放区、废料区等科学合理设置,功能明确、标识清晰。
3、智能化
推广智能化钢筋数控加工机械,减轻劳动强度,提高制作质量和生产效率。
(三)预制梁施工工艺要求
1、预制梁钢筋定位
常见问题:
标准化施工要求:
①钢筋专用胎架
钢筋宜采用在专用胎架上绑扎成型, 再整体吊装的方式安装,胎架上应准确标记出构造钢筋的位置,以有效确保钢筋安装位置的准确并避免钢筋缺失。
②钢筋定位
a、T梁钢筋定位:肋板钢筋绑扎应采用胎膜化安装后整体吊上台座。
b、顶侧面钢筋定位:顶面与侧面采用钢筋固定,并用紧线器将定位拉筋拉在模板外侧。
③横隔板钢筋定位
常见问题:
标准化施工要求:
采用三角支撑定位架,使用钢筋定位架后,安装就位准确,骨架牢固整齐。
④常见钢筋绑扎问题分析
标准化施工要求:
按规范规定,箍筋的末端应做成弯钩,弯钩角度可取135°。弯钩平直段长度,一般结构不应小于箍筋直径的5倍,抗震结构不应小于箍筋直径的10倍。
2、波纹管
①定位钢筋
常见问题:
标准化施工要求:
a、制作圆形钢筋穿过波纹管,焊接在骨架上,应根据设计,精确固定波纹管和锚垫板位置。
b、定位钢筋施工注意点:
与波纹管等相互干扰的钢筋不得切断,应采取合理措施避开。
②波纹管钢筋保护
常见问题:
标准化施工要求:
a、波纹管的连接应采用大一号同型波纹管作接头管,并在波纹管连接处用密封胶带封口,确保不漏浆。
b、端部负弯矩预应力波纹管预留长度5~250px,并包裹进行保护。
c、圆形波纹管在浇筑前应穿入比波纹管内径小25px的塑料软管做衬管,起到保护波纹管的作用。
③止浆措施
对易漏浆部位应采取有效的堵浆措施,确保模板不漏浆,宜采用泡沫填充剂填缝止浆。
3、保护层垫块
常见问题:
标准化施工要求:
钢筋保护层厚度采用梅花形高强度砂浆垫块,确保垫块能承受足够压力而不破碎,同时采用双扎丝绑扎法。
4、附着式平板振动器
常见问题:
标准化施工要求:
模板边角以及振动器振动不到的地方应辅以插钎振捣。预制梁顶板应用平板振动器振捣,腹板采用附着式平板振动器振捣,振捣应掌握好时间。
5、空心板铰缝钢筋
常见问题:
标准化施工要求:
6、梁片凿毛
常见问题:
标准化施工要求:
初凝前对梁顶进行拉毛,拆模后应立即对梁片湿接部位采用机械凿毛。
7、预应力智能张拉、压浆
①预应力智能张拉前的砼强度应不小于设计规定值。
②推广采用预应力智能压浆
8、土工布养生
常见问题:
标准化施工要求:
覆盖至梁底砼浇注完后要及时进行养生,在砼表面铺上薄膜或土工布,采用自动喷淋养护系统对梁顶侧面进行不间断的洒水。
9、设置梁片检测台
预制场内应设置一处梁片出坑检查台座,梁板预制完成后,应先将梁片放置在检查台座上进行检查,合格后方可移入存梁区。
10、梁片堆放要求
常见问题:
标准化施工要求:
梁片堆放时按预制时间顺序堆放,支点应在支座处,并应便于运输起吊。每片梁应喷涂信息表,且张拉后存放时间不得超过规定的存梁期(一般为3个月)。
(四)预制梁吊装要求
1、吊环、吊孔设置要求
常见问题:
标准化施工要求:
吊环应按设计图的设计位置施工,采用圆钢,应确保吊环的牢固稳定。
2、桥梁吊装
常见问题:
3、标准化施工要求
①导梁式架桥机:架桥机就位后,应用方木支垫保持前后支点的稳定 ;轨道采用不同规格的钢轨时,接头不得有错台;吊装边梁就位前,墩顶作业人员应暂时避开。
②桥梁吊装注意事项
(五)支架式施工
常见问题:
标准化施工要求:
1、支架基础处理
地基承载力应满足要求,地基的处理范围至少应宽出搭设支架之外0.5m,应尽快修整排水设施,以免雨水浸泡。
2、支架应注意设置扫地杆和水平剪刀撑、斜撑,以保证支架稳定。
3、预压的重量和时间应能满足设计和规范的要求,预压前应对临时荷载的重量进行检验 。
(六)悬臂浇注
1、箱梁腹板防蜂窝措施:
常见问题:
标准化施工要求:
底板混凝土浇筑时在底部处设置压板,混凝土按照右图的顺序进行浇筑,混凝土自两侧腹板挤压出,将有助于腹板的捣实,避免腹板下部蜂窝。
2、悬臂浇筑注意点
①悬浇施工过程中应进行监控,主跨大于80m的桥宜应进行第三方监控控制。
②悬浇施工的临时结构应进行专项设计,并应对临时结构的强度、刚度和稳定性进行验算。
(七)桥面及其附属结构
1、湿接缝施工
常见问题:
标准化施工要求:
湿接缝底模的设置应考虑拆除方便,模板底板宜采用可调节螺杆或吊模等支撑方式,湿接缝端部应采用钢板制作的梳形板。
2、桥面铺装钢筋定位
常见问题:
标准化施工要求:
采用小槽钢法布设控制,底部采用方钢支撑,局部空隙处用泡沫止浆剂堵塞以防漏浆;设置架立筋,以保证钢筋保护层厚度。
3、伸缩缝安装
常见问题:
标准化施工要求:
伸缩缝施工前,预埋钢筋应调整到位,缺筋处应植筋,尤其要重视梁端间距,且伸缩缝采用混合填料填筑。
4、护栏钢筋安装
常见问题:
标准化施工要求:
钢筋骨架与桥面预埋件连接,模板采用拉杆拉紧,要确保下部断面尺寸和保护层厚度。
5、支座安装
常见问题:
标准化施工要求:
支座安装前涂上硅脂油,不得发生偏歪,滑动面上的钢板和滑板不得有划痕、碰伤。
来源中国建筑设计
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
路桥施工图
返回版块3.19 万条内容 · 199 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句学习了,太有用了,谢谢分享
回复 举报
很好的图文并茂资料,總結得很詳細好好學習認真學習謝謝提供,
回复 举报