土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 三相电机可以改成单相吗?3个接点怎么接零火线?

三相电机可以改成单相吗?3个接点怎么接零火线?

发布于:2019-11-26 14:53:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

来源:电力讲坛

版权归原作者所有,侵权请联系删除


有的朋友家里有三相电机,可是没有三相电。那么单相电可以接三相电机吗?给你推荐两种方案。

第一种:加一个单相变频器


变频器

输入单相220伏电源,输出220伏三相电。需要注意的一点就是需要把原来380伏的星形接线改为三角形接法。而且变频器自带调速,控制正反转,多段速等功能,非常方便。个别的品牌甚至可以接3.7KW的电机,一般的品牌差不多最大2.2KW。

640.webp (38).jpg

星形也叫Y形改为三角形接法

缺点就是成本高,一个变频器都可以买一个很不错的电机了。


第二种方法:加一个电容

这种改造方法相当廉价,只需要买个对应的电容就可以把三相电机改为单相使用。但是只建议改1.5KW以下的三相电机,而且功率有衰减。对于1KW以下的电机改的话还是很好用的。


耐压值最低450伏的电容

1,如果本来是星形接法的电机最好改为三角形接法,其实角形和星形接电容的方法是一样的,只不过星形改过以后功率衰减的更多。


角形和星形接电容电路图

2,在单相电压220V的情况下,电容容量量可按70--80微法/KW选取,最好选用耐压450V以上的油浸式无极性电容器。

640.webp (39).jpg

这种就是星型接法

640.webp (40).jpg

原来的U1V1W1接三相电

原来的接三相电的三个接点,我们编一下号,从左到右是1,2,3。随意两个点接电容的两极,我接的是1和2。

640.webp (41).jpg

钳子对着的2,3两个接点接单相电

电容的两极在接线的时候只需要其中的一极再搭配剩余的一个接点直接接单相电就可以。如果想实现正反转可以调换电容两极的位置。如上图是正转,那下图就是反转


接钳子对着1,3两个接点

3,电容的容量

有个经验公式,大家可以参考下,当电机是星形连接时,需要电容容量C(Μf)=P(W)/17,电容的单位是微法,P的单位是瓦;当用作三角形连线时,所选电容容量C(μF)=P(W)/10

注意算出来的数值是个大约数,一般都改成角形接线,简单算法就是功率P×0.7或者0.8就是运行电容的容量,单位是微法。这个经验公式只适用于1KW以下的电机,如果高于1KW最好加两个电容,一个启动一个运行。

有个公式:运行电容C=1950In/(Un*COSФ)

1950是固定数值,I是额定电流,U是额定电压,COSФ是功率因数,一般取0.5--0.85之间数值。启动电容的容量一般根据电机启动时负载的大小自行调解,一般是运行电容的1---4倍。


双电容电机

启动电容和运行电容是并在一起的,不过要在启动电容的位置加一个开关,启动以后迅速把启动电容断开,只留运行电容工作。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 丐帮九袋长老

    有点厉害的偏门知识点,几乎可以说是完全用于现场救急,只能临时用用,不过设计以及固定施工最好还是别这么干了

    2019-12-05 08:52:05

    回复 举报
    赞同0
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳

    可是没有三相电

    2019-12-02 09:24:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【电气学院】“多审合一”施工图审查过程中有争议的常见问题及处理意见

来源:老王和你聊电气 版权归原作者所有,侵权请联系删除 电气专业   (一)强电部分 问题 1.双重电源供电问题:《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第3.2.8条,一级负荷双重电源供电,是否一定双回路末端切换? 处理意见:按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)中 10.1.8 条: 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。(本条规定的最末一级配电箱:对于消防控制室、消防水泵房、防烟 和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等,为上述消防设备或消防设备室处的最末级配电箱;对于其他消防设备用电,如消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区的配电箱)。施工图未按上述要求设计,审查意见应提必须修改(违反强条)。对于非消防一级负荷宜采用双回路末端切换,施工图未按此要求设计,审查意见可提建议修改。

回帖成功

经验值 +10