土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 零线电流过大的原因

零线电流过大的原因

发布于:2019-11-17 14:01:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]

答:零线电流过大的原因主要有二个方面造成,

  1. 负载三相电流使用不平衡,由于三相电流不平衡就造成相序间不平衡电流通过零线反馈,一般三相不平衡电流流入量不超过不平衡度的50%,比如A100AB90AC50A。三相不平衡电流为最大50A,反馈流入零线电流不可能超过25A
  2. 负载的零序谐波产生,零序谐波电流在中性线上相互叠加,而且这些设备都是单相设备常常使中性线过流严重,有些中性线电流已远超相线电流。比如A相零序电流30AB相零序电流40AC相零序电流50A。相互叠加在零线上的电流是平方根和70A左右。
  3. HJLS零线电流消除器是恒基电气公司在引进国外技术基础上针对零线电流过大全新开发的新一代滤除零线谐波节能产品。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 408 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工厂照明设计一般要求

工厂照明设计一般要求 照明方式:混合照明、局部照明、分区一般照明 照明质量:选择效率高和配光曲线合适灯具;色温和显色指数满足要求;照明均匀度满足要求;满足眩光要求 光源:采用三基色细管径直管荧光灯;高度较高的厂房(6m以上)可采用金属卤化物灯。

回帖成功

经验值 +10