土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 方案分享—机电抗震支架技术方案集锦

方案分享—机电抗震支架技术方案集锦

发布于:2019-10-12 11:26:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

来源:建筑电气杂志

如有侵权请联系删除

9866.png

中国相关规范标准:


暖通专篇


一、方案依据

1、《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014

2、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010

3、《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015

4、国家、省、市现行的其它建筑节能相关的法律、法规。


二、方案范围

1、防排烟风道、事故通风风道及相关设备。

2、矩形截面面积大于等于0.38平方和圆形直径大于等于0.70米的风道。


三、方案要求

1、防排烟风道、事故通风风道抗震支撑最大设计间距9米,纵向抗震支撑最大设计间距18米;

2、管道两端设置侧向抗震支撑,抗震支撑间距超过最大设计间距时,应在中间增设抗震支撑。

3、水平管线在转弯处0.6m范围内须设置侧向抗震支撑。

4、门型抗震斜撑必须至少由一个侧向支撑或两个纵向支撑组成。

5、实际间距需经计算进行调整。

6、节点分布需考虑管径转变和旁通等因素。

7、荷载及长细比将影响节点分布。


四、抗震解决方案

7776.png

76.png

给排水专篇


一、方案依据

1、《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014

2、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010

3、《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015

4、国家、省、市现行的其它建筑节能相关的法律、法规。

二、方案范围

1、室内大于或等于DN65给水、排水、消防水。

2、8度、9度地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度大于50米,直线长度大于100米管线。


三、方案要求

1、室内大于或等于DN65给水、排水、消防水抗震支撑最大设计间距12米,纵向抗震支撑最大设计间距24米;柔性桥架上述参数减半。

1、开关柜、配电及控制柜(屏)直流屏等电气设备采取防柜(屏)内电气松动、滑动、倾倒、震脱等抗震措施。

2、柜(屏)间连接的硬母线、接地线等,在通过建筑物防震缝、沉降缝处,加设软连接。

3、15kg及以上的电缆桥架和多管共桥架系统,内径大于等于60mm的电气配管。


三、方案要求

1、刚性电缆桥架抗震支撑最大设计间距12米,纵向抗震支撑最大设计间距24米;柔性桥架上述参数减半。

2、桥架两端设置侧向抗震支撑,抗震支撑间距超过最大设计间距时,应在中间增设抗震支撑。

3、水平管线在转弯处0.6m范围内须设置侧向抗震支撑。

4、门型抗震斜撑必须至少由一个侧向支撑或两个纵向支撑组成。

5、实际间距需经计算进行调整。

6、节点分布需考虑管径转变和旁通等因素。

7、荷载及长细比将影响节点分布。


四、抗震解决方案

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xmgy
    xmgy 沙发

    图文并茂,确实是很有用的资料。

    2020-10-22 10:53:22

    回复 举报
    赞同0
  • leiyongjian
    leiyongjian 板凳

    谢谢楼主分享资料

    2020-05-20 17:56:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机电安装工程中屡见不鲜的质量通病32条,正确 错误图文对比!

来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权请联系删除 在机电安装工程施工中,由于施工队伍人员素质参差不齐,缺乏施工规范基本理论及实践知识,再加上管理层对工程质量要求松懈,创优理念不足等因素,工程质量总是会有屡见不鲜的通病。以下是安装老法师通过对工程实例的研究,总结出安装工程中那些常见的质量通病,以错误做法和正确做法对比展示的方式,清楚明了。 (1)无电气系统图,不便于使用检修 (2)配电柜(箱)接线零乱

回帖成功

经验值 +10